سوالات مربوط به HMI :

1)      آیا می توان سری  DOP-A75CSTD با مدل های سری جدیدتر  DOP-B08S515  جایگزین کرد ؟

  بله، سخت افزار را می توان به طور مستقیم جایگزین کرد، اما در حال حاضر هیچ راه مستقیم برای انتقال نرم افزار HMI از سری DOP-A به سری DOP-B وجود ندارد. سری A75CSTD در حال حاضر دارای فاز جداگانه ای است، اما نرم افزار هنوز هم با ویندوز XP و یا ویندوز  7 سازگار است.  باز کردن فایل  DOP با ScreenEdit 1.05.7   :سری A75  از این امر پشتیبانی می کند.در منطقه انتخاب مدل یک مدل بالاتر مثل DOP-A80THTD  را انتخاب کنید. فایل DOP  را ذخیره کرده و آن را با نرم افزار جدید DOPSoft باز کنید پس از انتخاب فایل  DOP، در مورد تغییر و همچنین تغییر اندازه در صورت لزوم از شما نظر خواهی خواهد کرد. اگر کلید های کمکی استفاده می شود، آنها ممکن است حذف شوند زیرا  DOP-B08  کلیدهای کمکی ندارد.

2)      آیا می توان سری DOP-A57BSTD با مدل های سری جدیدتر DOP-B05S111 جایگزین کرد ؟

  بله. هر دو سخت افزار و نرم افزار را می توان به طور مستقیم منتقل کرد.

3)      چگونه یک HMI (اصلی) را برای  برقراری ارتباط با HMI (slave) از طریق اتصال اترنت انتخاب می کنید، زمانی که HMI (slave) در حال دستور دهی  به PLC از طریق اتصال  RS-232می باشد ؟

HMI (اصلی) قادر نخواهد بود که دستورات را مستقیما از PLC از طریق HMI (slave) بخواند . هر HMI باید آدرس IP منحصر به فرد خود و پروتکل submask یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، HMI (اصلی) دارای یک IP از 192.168.0.1، و HMI (slave) به عنوان 192.168.0.2 تنظیم می شود، و پروتکل submask به صورت  255.255.255.0 تنظیم شده است. وقتی که هر دو IP و submask  تنظیم شدند، ارتباط بین دو HMIS ایجاد شده است. گام بعدی این است که مجموعه پارامتر کنترل PLC به پارامتر داخلی HMI (Slave)  تنظیم کنید  بنابراین  HMI (اصلی) قادر به خواندن آدرس خواهد بود. راه برای انجام این کار نوشتن یک دستور MOV در پنجره ماکرو از HMI (slave) است،  به عنوان مثال 0 $ = {PLCLink} 1 @ D0.  در HMI (اصلی) ابتدا باید communication settings > Ethernet, additional controller IP address of the HMI (Slave تنظیم شود.

اگر به رابطه بین آدرس MODBUS و آدرس HMI نگاه کنید:

برای HMI (اصلی) برای خواندن ثبت نام داخلی در HMI (slave)، یک آدرس MODBUS ویژه ای وجود دارد. در این مورد برای خواندن $ 0 از HMI (slave)، آدرس MODBUS برای HMI (اصلی) W40001  خواهد بود.

4)      رابط و کنترل (HMC) بین ماشین آلات و انسان دلتا چیست؟ آیا HMC دلتا تنها با AC درایوهای سروو دلتا استفاده می شود؟

HMC سری رابط های ماشین انسان جدید ساخته شده با توابع PLC است . این مدل همه کاربردهای  رابط بین ماشین انسان دلتا بعلاوه توابع PLC برای کنترل را ارائه می دهد. برای کنترل دقت بالا و عملکرد سطح بالا ، سری HMC با دو پردازنده با سرعت بالا مجهز شده است.یک CPU  برای عملکرد رابط بین ماشین انسان می باشد. از سوی دیگر یک DSP (پردازشگر سیگنال های دیجیتال) است که پردازنده حرکت برای کنترل توالی، که کارایی و عملکرد سیستم در هنگام اجرای برنامه های بزرگ و پیچیده PLC را تضمین می کند. هنگامی که یک درایو سروو سری ASDA-MF متصل است، قادر به ارائه کنترل حرکت سه محوره همزمان با عملکرد بهتر از سه درایو سروو می باشد . سری  HMC کنترل توالی و کاربردهای نمایش را انجام می دهد.

سری ASDA-MF  کنترل قوی ، درون یابی خطی، و توابع درون یابی قوس الکتریکی را انجام می دهد. این ترکیب بی نقص می تواند یک سیستم یکپارچه را ایجاد و برنامه حرکت ربات با بازوی سه محور را طراحی کند. علاوه بر این، سری HMC گسترش به کاربران امکان  گسترش اتصال ماژول های مختلف توسعه از راه دور مانند 32 ماژول های I / O دیجیتال، AD / ماژول های DA و ماژول های خروجی 4-پالس را فراهم کرده است . تا  پهنای باند ارتباطات 10Mbps با سرعت بالا ارائه شده است. حداکثر 16 ماژول دیجیتال I / O تهیه شده است.

برای کسانی که به  آموزش موقعیت، که برای ربات دکارتی ضروری است، نیاز دارند، دلتا نیز HMC 7 اینچی از نوع دستی راه اندازی کرده  است که ویژگی های بسیاری از دستگاه های ساخته شده در حفاظت از قبیل توقف اضطراری، سوئیچ سه موقعیت، و پلاگین در اتصال سریع را دارا می باشد .سریHMC   ایده آل برای برنامه های کاربردی مانند ربات دکارتی چند محور ، ماشین آلات چسب، ماشین آلات توزیع و برای مقاصد دیگر کنترل دستگاه، ارائه بهترین راه حل برای استفاده، صرفه جویی در هزینه و سیستم که موجب بهینه سازی سیستم می شود.

 

5)      پس از آنکه برنامه HMI به اتمام رسید ، چگونه می توان یک رمز عبور برای برنامه انتخاب کرد؟

نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.

زمان بعدی که برنامه را باز کنید، کادر رمز عبور ظاهر می شود و از شما درخواست می کند کلمه عبور را وارد کنید.

اگر شما رمز را اشتباه وارد کنید پیامی حاوی incorrect password روی صفحه ظاهر خواهد شد

کلمه عبور برای باز کردن را همچنین می توان با کلیک  {Options] [Configuration…] از منوی کشویی انتخاب کرد.

6)      چگونه می توان داده ها روی صفحه نمایش را به یک فلش USB یا کارت SD انتقال داد؟

نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.

سپس، دستگاه ذخیره سازی مورد نظر (فلش درایو USB یا کارت SD) را انتخاب کنید.

پس از اینکه داده های روی صفحه نمایش با موفقیت به دستگاههای ذخیره سازی انتقال داده شد، کادر محاوره ای زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

 

هنگام باز کردن پوشه به نام HMI-00X در یک درایو فلش USB یا کارت SD، شما می توانید فایل های زیر موجود در پوشه را ببینید.

7)      هنگامی که دو ماشین های رابط انسان به یک PLC از طریق ارتباط RS-232 و اترنت متصل می شوند، چگونه سیستم دو صفحه نمایش مختلف به طور همزمان را تغییر می دهد؟

قبل از اجرای شبیه سازی بر روی خط، کاربر می تواند با کلیک بر روی  Tools [On-line Simulation] یا کلیک بر روی آیکون در نوار ابزار ، و یا استفاده از کلید فوری [Ctrl+F4] از سیستم استفاده کند.  سیستم از کاربر درخواست می کند که تعداد پورت ارتباطی که مربوط به HMI را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است تنظیم کند. اگر کادر درخواست انتخاب نشود ، سیستم بدون باز کردن تنظیمات کام پورت شبیه سازی را انجام می دهد.

هنگامی که سیستم وارد کادر شبیه سازی شد، کاربر با کلیک راست موس همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است وارد منو شود.

پس از کلیک کردن بر روی  تنظیم COM، پنجره تنظیمات پورت COM دوباره باز می شود. هنگامی که تنظیمات کام پورت نمایش داده می شود، کاربر می تواند تعداد پورت های ارتباطی تنظیم و تغییر دهد. هنگامی که تمام تنظیمات به درستی تنظیم شده باشد، شبیه سازی دهنده ارتباط بین HMI و PLC است.

8)      تنظیمات پورت COM قبل ازاجرای شبیه سازی روی خط به چه صورت می باشد ؟

ساختار سیستم در شکل زیر نشان داده شده است. فرض کنید دو رابط ماشین انسان، HMI 1 و HMI 2، برای کنترل یک کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی، PLC به هم متصل می باشند. HMI 1 نشان دهنده اولین رابط های ماشین انسان است که از طریق ارتباط RS-232 به PLC متصل می شوند.  HMI 2 نشان دهنده دستگاه رابط انسان- ماشین دوم است که به ماژول ارتباط DVPEN01 از طریق اترنت برای تبادل داده ها بین HMI و PLC متصل می شود . مناطق دستور (بلوک کنترل) از HMI 1 و HMI 2 با همان داده های ثبت D از PLC تعیین شده است. هنگامی که صفحه نمایش HMI 1 و HMI 2 متفاوت هستند، و اگر تغییر دو صفحه نمایش مختلف به طور همزمان مورد نیاز است، کاربران می توانند دو صفحه نمایش ماکرو استفاده و داده ها را با ثبت داده D از PLC بنویسید. مهم نیست که اگر PLC توسط HMI 1 یا HMI 2 کنترل شود، زمانی که یکی از صفحه نمایش ماکرو را اجرا کند، صفحه نمایش های مختلف از HMI 1 و HMI 2 می تواند به طور همزمان روشن باشد.

صفحه نمایش ماکرو  HMI 1را باز می کند.

صفحه نمایش ماکرو  HMI 2را باز می کند.

9)      چگونه می توان بررسی کرد که آیا کامپیوتر شخصی و HMI  در دامنه یکسان هستند؟

اول، آدرس IP از Subnet Mask را بررسی کنید. اگر نتایج محاسبه ها بعد از عمل AND ،سازگار باشد، نشان می دهد که نام های دامنه HMI و کامپیوتر شخصی یکسان هستند. اگر نه، نشان دهنده این است که کامپیوتر های شخصی و HMIدر دامنه یکسان نیست. برای مثال، اگر آدرس IP از Subnet Mask  255.255.255.0 است و آدرس IP رایانه های شخصی 192.168.1.5 است، پس از عمل AND ، نتیجه محاسبه به شرح زیر است:

اگر آدرس IP از HMI  192.168.2.5 است، پس از عمل AND ، نتیجه محاسبه به شرح زیر است:

نتیجه گیری:

نتایج محاسبات با هم مطابقت ندارند. این نشان می دهد که کامپیوتر های شخصی و HMI در دامنه یکسان نیست.

10)   هنگامی که یک HMI از طریق اترنت توسط ADSL متصل شده است، چگونه HMI از طریق سایت تولید ارتباط با یک کامپیوتر در دفتر ارتباط برقرار می کند؟

هنگامی که یک HMI از طریق اترنت توسط اتصال ADSL متصل شده، یک روتر برای اتصال مستقیم به HMI استفاده از eRemote و نرم افزار eServer مورد نیاز است. ساختار سیستم در شکل زیر نشان داده شده است. فرض کنید که آدرس IP برای اتصال ADSL 122.124.173.194، آدرس IP HMI، 192.168.1.5 و پورت ارتباطی به طور پیش فرض برای eRmote است و eServer به 12348 با پورت مربوطه بر روی روتر تنظیم شده است . در این مثال، پورت 123 تنظیم شده است.

پس از اتمام تنظیمات فوق، eServer را اجرا و عملکرد  IPفعال کنید. سپس، داده های زیر را وارد  و برای تکمیل اتصال دکمه شروع را فشار دهید.

11)   کدام مدل سری DOP توابع eRemote و eServer را پشتیبانی می کند؟

سری DOP-AE (قابل توسعه به ماژول اترنت) و DOP-B10E615 (built-in با اترنت).

12)   چرا سیستم نمی تواند پس از اینکه eRemote / eServer  فعال شده است با HMI ارتباط برقرار کند؟

به این دلیل که ممکن است نسخه سیستم عامل دستگاه بیش از حد از رده خارج باشد و منجر به عدم ارتباط شود. هنگامی که چنین مشکل رخ می دهد بدین صورت عمل کنید: Start => Programs => Delta Industrial Automation => HMI => DOP eRemote or DOP eServer => Update Firmware Tool  و پنجره شکل زیر باز خواهد شد:

رابط های ارتباطی (USB و یا اترنت) را انتخاب و دکمه “Update” به روز رسانی سیستم عامل دستگاه ها را انتخاب کنید.

13) چگونه می توان توابع eRemote و eServer در ویرایشگر صفحه نمایش را فعال کرد ؟

در ویرایشگر صفحه نمایش 1.05.84 * 1، برای نرم افزار سری  DOP-Aبدین ترتیب عمل کنید: Options => Network Setting => to enable eServer/eRemote.

 در ویرایشگر صفحه نمایش 2.00.18*2، برای نرم افزار سری  DOP-Bبدین ترتیب عمل کنید: Options => Network Setting => to enable eServer/eRemote.

14)      گاهی اوقات به نظر می رسد سرعت ارتباط هنگامی که HMI سری DOP از آدرس های غیر متوالی PLC برای انجام ارتباطات استفاده می کند، آهسته می باشد. چگونه می توان سرعت ارتباط را افزایش داد؟

هر دو ویرایشگر صفحه نمایش 1.05.82 و نسخه های بعد از آن (برای سری DOP-A) و ویرایشگر صفحه نمایش 2.00.15 و نسخه های بعد از آن (برای سری DOP-B) از کنترلر Q-Link   DVP دلتا پشتیبانی می کند. اتصال به این کنترلر امکان خواندن تمام آدرس های غیر متوالی PLC در یک زمان را فراهم کرده و به ارائه فرمان به منظور افزایش سرعت ارتباط می پردازد.

15)   چرا برنامه ها را نمی توان از طریق رابط USB در ویندوز ویستا و ویندوز  7 ارسال و دریافت کرد؟

  این مشکل در حال حاضر حل شده است. هر دو ویرایشگر صفحه نمایش 1.05.83 و نسخه های بعدی (برای سری DOP-A) و ویرایشگر صفحه نمایش 2.00.17 و نسخه های بعدی (برای سری DOP-B) از   USB DISKپشتیبانی می کند. کاربران می توانند از  HMI سری DOP-A و سری DOP-B  برای آپلود و دانلود برنامه های تحت ویندوز ویستا و ویندوز 7 بدون مشکل استفاده کنند.

16)   مزیت استفاده از recipe function چیست؟

  مزیت استفاده از تابع دستور این است که کاربران نیازی به تغییر بسیاری از پارامترها به طور دستی ندارند. هنگامی که بیش از یک محصول تولید می شود، recipe function  به تغییر همه پارامترها در یک زمان کمک می کند.

17)   در صورتی که سرعت انتقال داده ها سریعتر باشد، آیا baud rate بالاتر است؟

این دقیقا درست نیست. گاهی اوقات، وقتی که نرخ علامت در ثانیه بالا باشد، کنترل کننده ممکن است قادر به پاسخ در زمان واقعی نباشد. زمانی که کنترلر نتواند در زمان واقعی عکس العمل نشان دهد، ممکن است موجب ارتباط مجدد و در نتیجه کاهش سرعت ارتباطات شود.

18)   برخی از مشتریان که از آنتی ویروس Kaspersky 2009 استفاده می کنند هنگام ستفاده از ویرایشگر صفحه نمایش با مشکل مواجه شده اند. پس از کامپایل کردن فایل،با پیغام های خطا مواجه می شوند و دوباره نمی توانند فایل را باز کنند؟

  لطفا به وب سایت Kaspersky مراجعه کنید.

19)   چه تعداد خط را می توان در یک دستور ماکرو ویرایش کرد؟ اگر کافی نباشد، چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟

  تا 512 خط را می توان در یک دستور ماکرو ویرایش کرد. اگر کافی نیست، کاربران می توانند برخی از توابع را در دستورsub-macro بنویسند. حداکثر خطوطی که می تواند در یک دستور sub-macro ویرایش شود، 512 خط می باشد.

20)   اگر کاربران بخواهند HMI خود را از مدل 5.7 اینچ به 10.4 اینچ ، تغییر دهند آیا نیاز به بازنویسی فایل های برنامه می باشد؟ اگر لازم نیست، چگونه می توان این مشکل را هنگامی که رزولوشن متفاوت می باشد،حل کرد؟

  کاربران نیازی به بازنویسی فایل های برنامه ندارند، نرم افزار ویرایشگر صفحه نمایش به طور خودکار تنظیمات را انجام می دهد. این بدان معنی است که در مدل 5.7 اینچ عناصر در 320 * 240 پیکسل ذخیره شده و در مدل 10.4 اینچ عناصر در 640 × 48 پیکسل ذخیره شده است.

21)   گاهی اوقات هنگامی که HMI با AC سروو درایو و یا AC موتور درایو ارتباط برقرار می کند ، خطای ارتباطی رخ خواهد داد. اما اگر در همان زمان شبیه سازی استفاده شود، خطای ارتباطی رخ نخواهد داد. چرا؟

 معمولا، به علت دخالت در ارتباطات ایجاد می شود. کاربران باید بررسی کنند که آیا کل سیستم است به خوبی تنظیم شده است یا نه. اگر خطا مشخص نیست و هنوز هم وجود دارد، لطفا یکی از روش های زیر را امتحان کنید:

1. اگر HMI مدل 3.8 اینچ یا 5.7 اینچ استفاده شده است، لطفا اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه 0V که به خوبی با (GND) از درایو سروو AC یا درایو موتور AC متصل شده است.

2. اگر HMI مدل 8 اینچ، 9.4 اینچ و یا 10.4 اینچ استفاده شده است، لطفا اطمینان حاصل شود که پین 5 از پورت ارتباطی HMI نیز به خوبی با (GND) از درایو سروو AC یا درایو موتور AC متصل شده است.

22)   وقتی که آدرس در تنظیم زنگ هشدار به M12 تعیین شده است، چرا آدرس خواندن تمام وقت خطا می دهد؟

  زیرا  واحد این آدرس Word است، آدرس باید 0 یا مضربی از 16 باشد، یعنی M0، M16، M32، و یا M48.

23)   آیا سیستم امکان کپی و چسباندن روی صفحه نمایش در برنامه های مختلف را برای کاربران فراهم کرده است ؟

  بله وجود دارد و به راحتی قابل استفاده می باشد.

24)   این برنامه توسط نرم افزار نسخه جدید ویرایش شده است و توسط نسخه های قدیمی باز نمی شود. چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟

نسخه های قدیمی نرم افزار ویرایشگر صفحه نمایش نمی توانید برنامه ای که توسط نسخه جدید ویرایش شده است را باز کنند. هنگامی که کاربران از نسخه جدید نرم افزار برای باز کردن فایل های برنامه های نسخه قدیمی،استفاده می کنند یک هشدار بر روی صفحه برای یادآوری کاربران ، نمایش داده خواهد شد. لطفا از پشتیبان گیری به موقع برنامه نسخه قدیمی فایل ها مطمئن شوید.

25)   چگونه در یک زمان بیش از یک عنصر را انتخاب کنید ؟

  با استفاده از ماوس یا فشار دادن Shift و کلیک چپ کردن ماوس قادر به انتخاب عناصر بیشتری در همان زمان هستیم.

26)   نرم افزار ویرایش برای سری DOP از HMI کدام است؟ چگونه می توانم آن را دریافت کنم؟

  ویرایشگر نرم افزار رایگان برای سری DOP از HMI ،Screen Editor  است. کاربران می توانند آن را به صورت رایگان از وب سایت دانلود کنند:

نرم افزار

27)   اگر کاربران برنامه را برای افراد دیگر کپی کنید ، ممکن است که بانک تصویر تعریف شده توسط کاربر از بین برود؟

  خیر، از بین نخواهد رفت.

28)   آیا HMI سری DOP از اعداد اعشاری پشتیبانی می کند؟

  بله

29)   چرا عملکرد کلید کمکی است که بر روی اولین صفحه نمایش تنظیم شده است، پس از تعویض به صفحه نمایش دیگر غیر فعال می شود؟

  عملکرد کلید کمکی برای هر صفحه نمایش منحصر به فرد است، به طوری که کاربران مجبور به تعیین عملکرد کلید کمکی برای هر یک از صفحه نمایش ها خواهند بود.

30)   چرا تاریخ سیستم همیشه به سال 2004 تنظیم شده است؟

  شاید پشتیبان باتری اجرا می شود و یا به خوبی متصل نشده است. لطفا پشتیبان باتری را بررسی کنید و یا باتری دیگری جایگزین کنید.

31)   چگونه به استفاده از control block  و status block استفاده کنیم؟

 Control block بخش مهمی از HMI سری DOP است.کنترل را می توان از طریق PLC برای انجام عملیات زیر: تغییر صفحه نمایش، روشن و خاموش بودن زنگ ، روشن و خاموش نور پس زمینه ، تنظیمات سطح امنیتی، ترسیم منحنی، و انتقال داده ، و غیره انجام داد. اطمینان حاصل کنید که تنظیمات Control block به درستی تنظیم شده است، در غیر این صورت ممکن است باعث شود که بسیاری از توابع اجرا نشوند و یا منجر به بسیاری از عملیات های خطا شود. کاربر می تواند به فصل 5 “Control Block and Status Block” از کتابچه راهنمای کاربر HMI برای توصیف بیشتر مراجعه کنند. در واقع، زمانی که در حال ویرایش برنامه هایPLC  هستید، توصیه می شود از آدرس control block استفاده نکنید.

32)   آیا ممکن است که عملکرد سیستم کلید SYS غیر فعال شود و به کاربران ارائه نشود؟

  بله، ممکن است. کاربران فقط نیاز به تنظیم گزینه“System Key Use Mode”  در کادر و انتخاب   “Disable” خواهند داشت.

33)     اگر کاربران کلمه عبور را فراموش کرده و نتوانند به برنامه دسترسی یابند، چه کاری باید انجام دهند؟

با توجه به حقوق مالکیت ، ما خدمات برای رمز گشایی ارائه نمی دهیم. بنابراین کاربران باید کلمه عبور خود را به یاد داشته باشند، و یا قادر به آپلود و یا کامپایل نخواهند بود. در صورتی که قادر به وارد شدن به صفحه نمایش سیستم نیستد، می توانند این مشکل را با دانلود یک صفحه نمایش بدون حفاظت از رمز عبور را حل کنند.

34)    آیا سری DOP از HMI تابع ” همپوشانی” ارائه می دهد ؟

نه، این تابع در حال حاضر ارائه نشده است.

35)    حداقل رزولوشن برای هر عنصر چیست؟

16*16 می باشد.

36)    آیا سری DOP از  HMI سیستم WinCE و یا سیستم عامل دیگر را اجرا می کند؟

خیر، در حال حاضر قادر به اجرا نمی باشد.

37)    آیا سری DOP از HMI عملکرد شبکه را فراهم می کند؟

کاملا. در حال حاضر سری DOP از HMI رابط شبکه MODBUS TCP / IP را فراهم می کند. در آینده، انواع دیگری از پروتکل های ارتباطی اترنت را فراهم خواهد کرد.

38)    چگونه می توان از سری DOP از HMI برای برقراری ارتباط با SCM (تنها تراشه میکرو کامپیوتر) استفاده کرد؟

با استفاده از دستورات ارتباطات ماکرو می توانید امکان برقراری ارتباط سری DOP از HMI باSCM  را فراهم کنید.

39)    آیا HMI سری DOP قادر به برقراری ارتباط با AC موتور درایو دلتا به طور مستقیم می باشد؟

همه محصولات الکتریکی دلتا از پروتکل ارتباطی MODBUS پشتیبانی می کنند. بنابراین ارتباط بین HMI و درایو AC موتور می توانید به راحتی با انتخاب درایور کنترل دلتا ASCII / RTU فعال کنید.

40)    آیا HMI سری DOP دارای پشتیبان از حافظه می باشد؟ اگر نه، آیا کاربران نیاز به خرید لوازم جانبی دارند؟

سری DOP از HMI دارای نسخه پشتیبان از حافظه می باشد، بنابراین نیاز به خرید لوازم جانبی نیست.

41)    چرا پورت USB نمی تواند گاهی اوقات به طور معمول کار نمی کند ؟ چرا داده های روی صفحه نمایش را نمی توان با موفقیت از طریق درایو فلش USB دانلود کرد؟ این مشکل زمانی که درایو فلش USB دوباره برداشته می شود و یا بعد از اتصال دوباره PC حل می شود. چرا؟

این نوع از مشکل مربوط به مسائل مربوط به سازگاری OS (سیستم عامل) است. این بدان معنی است که درایور USB ممکن است با سیستم عامل کاربر سازگار نباشد. هنگامی که این نوع مشکل رخ می دهد،نشان می دهد که کاربران باید داده روی صفحه نمایش را از طریق پورت COM دانلود کنند.

42)    چرا با استفاده از برنامه HMI نمی توان با PLC ارتباط برقرار کرد؟

دلایل بسیاری برای این اتفاق وجود دارد. کاربران می توانند برخی از دلایل که ممکن است موجب خطا شود را لیست کنند و آنهایی که احتمال کمتری دارد را حذف کنند، و سپس پاسخ درست به این سوال را وارد کنند. برخی از شایع ترین دلایل به شرح زیر است:

-1 کابل های ارتباطی که به خوبی متصل نیست، و یا کاربران را با از کابل های ارتباطی اشتباه استفاده کرده اند.

2 – پارامترهای ارتباطات به درستی تنظیم نشده است.

3-پروتکل ارتباطی انتخاب شده ,درست نیست. اکثر PLC ها رابط های بسیاری برای حمایت از انواع حالت های ارتباطی و پروتکل ها ارایه می دهند، در نتیجه هنگام انجام ارتباط بین HMI و PLC، مهم ترین چیز این است که کاربران بدانند چه نوع حالت های ارتباطی و پروتکل هایی را HMI سریDOP  دلتا پشتیبانی می کند و حالت های ارتباطی فعلی و پروتکل های که PLC را فراهم می کند را بدانند. به عنوان مثال، LG PLC یک پورت CPU و یک ماژول ارتباطی CNET برای برقراری ارتباط با HMI فراهم می کند. هنگامی که حالت ارتباط از طریق پورت CPU در سری DOP از HMI دلتا تنظیم شده است، اگر کاربران از ماژول ارتباطی CNET برای اتصال به شبکه های ارتباطی استفاده کنند ارتباط بین PLC و HMI خواهد با شکست روبرو خواهد شد.

4- تنظیمات PLC به درستی انجام نشده است. در حال حاضر انواع PLC در بازار وجود دارد و هر کدام از آنها دارای تنظیمات پیکربندی و ارتباط منحصر به فرد است. به عنوان مثال، هنگام اتصال به PLC سری میتسوبیشی FX ، اگر کارت ارتباط میتسوبیشی برای ارتباطات استفاده می شود، کاربران باید برای اولین بار تنظیمات پارامتر در PLC را تکمیل کنند ، در غیر این صورت ارتباط با موفقیت انجام نمی شود. بنابراین، آشنایی با هر دو اتصال PLC و درک تنظیمات ارتباط HMI از سری DOP دلتا برای دستیابی به ارتباط موفق ضروری است.

43)    چه تعداد پورت ارتباطی (“PORT COM“) HMI سری DOP دلتا پشتیبانی می کند ؟ آیا آنها به طور مستقل کار می کنند؟

سری DOP-A از HMI می تواند 2 PORT COM و سری DOP-AS/AE از HMI می تواند 3 PORT COM را پشتیبانی کنند. همه آنها را می توان برای اتصال مارک های مختلف کنترلر مورد استفاده قرار داد.

ادامه مطلب

سوالات مربوط به PLC :

1 ) چگونه می توان به تبادل اطلاعات بین ماژول کنترل حرکت و CPU (سری AH500) پرداخت؟

قدم اول: پروژه ای در ISPSOFT ایجاد کنید و بر روی “HNCONFIG” دو بار کلیک کنید.

قدم دوم: بر روی ماژول کنترل حرکت”20MC” دو بار کلیک کنید.

قدم سوم: محدوده مورد نیاز برای تبادل داده ها بین ماژول کنترل حرکت و CPU را تنظیم کنید.

محیط تنظیم اطلاعات

آدرس شروع ماژول کنترل حرکت و CPU ،20MC می باشد و برای تبادل اطلاعات D50 و  D5000  می باشد و اندازه تبادل داده 5 است.

 

قدم چهارم: نتیجه تبادل اطلاعات را از طریق  ISPSOFT و PMSOFT بررسی کنید.

 

2 ) سری AH500 کدام واسطه های ارتباطی را پشتیبانی می کند؟ و آیا سری AH500 دلتا قادر به برقراری ارتباط از طریق RS-232 می باشد؟

سری AH500  دلتا از پروتکل های استاندارد بین المللی MODBUS و همچنین از واسطه هایی که با RS-232 وRS-485  و RS-422 ایجاد می شوند نیز پشتیبانی می کند.

برای فعال کردن نرم افزار ISPSOFT مراحل زیر را پیروی کنید:

کاربران می توانند نوع سریال ارتباطی را به راحتی تعریف کنند.

1-      روی HWCONFIG دو بار کلیک کنید.

 

2- روی CPU دو بار کلیک کنید.

 

3- COM Port را انتخاب کنید و نوع ارتباط را وارد کنید.

 

3) هنگامی که ابزارهای MODBUS بیشتری به هم وصل هستند،برقراری ارتباط چگونه صورت می گیرد؟

WPLSOFT را فعال کنید و روی PLC link configuration کلیک کنید . آیکون قرمز رنگ را برای فعال سازی PLC انتخاب کرده و سپس آدرس ارتباطی از دستگاههای مربوطه را وارد کنید.

 

سپس نرم افزار ISPSOFT را برای کامل کردن تنظیمات ارتباطی NWCONFIG فعال کنید، بر روی RS-485  دو بار کلیک کرده و در آخر آدرس های ارتباطی را برای دستگاه های مربوطه وارد کنید.

 

 

4)  تنظیمات رمز عبور توسط WPLSOFT

تنظیم رمز عبور پروژه

پس از تنظیم رمز عبور،هنگامی که فایل برنامه را دوباره باز می کنید بدون وارد کردن رمز قادر به مشاهده برنامه نخواهید بود.برای دیدن محتوای برنامه لطفا روی آیکون در کادر قرمز رنگ که در شکل زیر نمایش داده شده است کلیک کرده و رمز را وارد کنید.

 

دانلود برنامه:

برای دانلود برنامه نیاز به رمز عبور نمی باشد. صفحه نمایش تا زمانی که فرآیند دانلود به پایان برسد به صورت صفحه ای خالی باقی خواهد ماند.

 

 

آپلود برنامه:

برای آپلود برنامه رمز عبور ضروری است. محتوای برنامه PLC تا زمانی که فرآیند آپلود کامل شود نشان داده خواهد شد( رمز عبور PLC همان رمز عبور پروژه می باشد)

 

تنظیم رمز عبور PLC

 

هنگامی که رمز عبور برای PLC تعیین کرده اید، وارد کردن رمز عبور برای آپلود و دانلود برنامه ضروری است.

 

رمز عبور پروژه+رمز عبور PLC

پس از تنظیم رمز عبور پروژه و PLC همزمان، برای دانلود برنامه رمز عبور نیاز نیست در حالی که برای آپلود برنامه باید رمز عبور پروژه را وارد کنید.

 

5) چگونه می توان بین کامپیوتر و ماژول حرکت AH ارتباط برقرار کرد؟

 

نرم افزار ارتباطی commgr را اجرا کنید و نوع اتصال مربوطه را انتخاب کنید.کاربران می توانند مازول حرکت AH را از طریق دو روش زیر به کامپیوتر متصل کنند:

کامپیوتر را به AHCPU از طریق کابل USB متصل کنید:

1-      برای اتصال ماژول حرکت از طریق رابط AHCPU ، USB را انتخاب کنید.

2-      برای اتصال مستقیم ماژول حرکت AH، RS232  را برای نوع ارتباط انتخاب کنید.

 

کاربران می توانند توسط کابل اترنتRJ45  و رابط AHCPU  ارتباط را برقرار کنند و همچنین می توان موقعیت دستگاه ها را در شبکه با تعریف آدرس IP و یا استفاده از تابع جستجو بیابند.

 

1-      برای اتصال ماژول حرکت AH  از طریق AHCPU لطفا اترنت را انتخاب کنید.(آدرس پیش فرض IP 192.168.1.1 است)

2-      برای اتصال مستقیم ماژول حرکت AH از طریق کابل اترنت، لطفا Ethernrt را انتخاب کنید.( آدرس پیش فرض IP 192.168.0.100 است)

بعد از اتمام نصب Commgr به یاد داشته باشید که حالت درایو را تغییر دهید. اگر ارتباط بین کامپیوتر و ماژول قطع شود “eror”  نمایش داده می شود.

 

لطفا نرم افزار PMSOFT را باز کنید و روی communication کلیک کرده وارد تنظیمات شوید و درایور مربوطه که در commgr انتخاب کردید را وارد کنید.(سمت راست شکل زیر نمایش داده شده است)

 

 

اگر کاربران اقدام به برقراری ارتباط ماژول حرکت AH از طریق AHCPU کنند باید حالت های اسلات و Rackدرست را انتخاب کنند.به عنوان مثال اگر rack اصلی شماره 1 باشد،rack بعدی باید شماره 2 و به ترتیب باشد وحداکثر تا شماره 8 می باشد . اولین اسلات برای سری AH500، 0 می باشد و شماره ها تا 11 افزایش می یابد.

اگر کاربران می خواهند به طور مستقیم به ماژول AH حرکت، اتصال برقرار کنند، لطفا motion controller را انتخاب کنید.

 

پس از اتمام تمام تنظیمات فوق، لطفا اطلاعات PM به عنوان یک گزینه ارتباطی در نرم افزار PMSoft انتخاب کنید. اگر همه تنظیمات درست باشد، اطلاعات ماژول AHPM یا AHMC ظاهر خواهد شد. پس از آن کاربران می توانند آپلود و یا دانلود برنامه و نظارت آنلاین را انجام دهند.

 

 

6) چگونه می توان از ISPSoft V2.00 و COMMGR V1.00 برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر و PLC (برای مثال RS232)  استفاده کرد؟

قدم اول: لطفا  COMMGR را باز کنید و سپس COM Port مربوطه را طبق شکل زیر انتخاب کنید:

قدم دوم: بعد از اتمام نصب، لطفا حالت Com Port را از STOP به START تغییر دهید.

 

قدم سوم: لطفا  ISPSoft را باز کنید و روی Communication Settings در نوار ابزار کلیک کنید. پورت RS232 که در قدم اول تنظیم کرده ایم را انتخاب کنید و ok کنید.

 

قدم چهارم: لطفا در منوی PLC روی System Information کلیک کنید اگر جعبه پیغام( سمت راست شکل زیر) ظاهر شود،ارتباط با موفقیت انجام شده است.

 

7) چگونه می توانم تنظیمات اختیاری برای اجرای فایل ISPSoft در سیستم Win7_64Bit را اصلاح کنم؟

قدم اول: بر روی نام فایل راست کلیک کرده و سپس روی Properties کلیک کنید.

 

قدم دوم: پنجره Properties فایل به شکل زیر نمایان خواهد شد:

 

قدم سوم: قسمت “Run this program in compatibility mode for” و “Run this program as an administrator” را تیک بزنید.

 

قدم چهارم: روی “Change settings for all users” کلیک کنید پنجره شکل زیر باز خواهد شد:

 

قدم پنجم:  دوباره گزینه های “Run this program in compatibility mode for” و “Run this program as an administrator” را تیک بزنید و در پایان ok را فشار دهید.

 

قدم ششم: روی ok کلیک کنید تا تنظیمات Win7_64 Bit کانل شود.

 

 

8) چگونه می توان مازول های AH500 دلتا را گسترش داد؟

شما می توانید ماژول ها را با استفاده از مدار موجود گسترش دهد. هنگامی که مدارهای اضافی مورد نیاز است، هر دو فرمت I / O محلی و فرمت کنترل از راو دور I / O در دسترس هستند. فرمت I / O از طریق DeviceNet در دسترس است.

ساختار سیستم

 

9)      تفاوت بین PLC سری 10PM و  20PM چیست؟

جدول زیر را ببینید:

10)   چه تفاوتی بین DVP10MC  و  DVPCOPM-SL چیست؟

DVP10MC کنترلر حرکت CANopen است و DVPCOPM-SL ماژول ارتباطی ارشد CANopen است. هر دو پروتکل های ارتباطی را پشتیبانی می کند.  DVP10MC کنترل حرکت built-in بوده و با توابع PLC برای دستیابی به کنترل حرکت چند محور با روش CANopen bus سازگار می باشد.

11)    چگونه می توان نمودار CAM را در DVP20PM ایجاد کرد؟

دو راه برای ایجاد یک نمودار CAM وجود دارد:

1. رسم منحنی E-CAM از نمودار CAM

2. تولید داده های E-CAM از دستورالعمل DTO

نمودار CAM منحنی را به طور نقطه به نقطه و یا از طریق توابع رسم می کند.

دستورالعمل DTO به طور خودکار منحنی برش ایجاد می کند. کاربران می توانند پارامترهای مربوطه و مورد نیاز عملیات برای ساختار واقعی تنظیم کنند. منحنی E-CAM با این شرایط ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرد.

12)   کدام مدل PLC سریDVP از ماژول فرمت  left-side حمایت کند؟

چهار مدل  EH2-L, 28SV, 12SA2, and 20SX2 بدین صورت می باشند.

13)   کدام مدل DVP EH2 PLC دارای قابلیت خروجی پالس سرعت بالا 200K می باشد ؟

مدل دو محور 200K 2 که دارای چنین ویژگی هستند 20EH00T2, 32EH00T2, and 32EH00T2-L و مدل چهار محور 200K که دارای این ویژگی می باشد 40EH00T2 است.

14)   چه تفاوت بین ماژول فرمت Slim دلتا در سمت چپ و ماژول به فرمت general در سمت راست است؟

ماژول فرمت در سمت چپ ماژول فرمت موازی با سرعت بالا ، که شامل الحاقات به ماژول ارتباطی و عملکرد آنالوگ می باشد.ماژول فرمت GENERAL ماژول فرمت سریال در سمت راست، شامل الحاقات برای I / O و توابع آنالوگ، اندازه گیری درجه حرارت، کنترل حرکت و ارتباطات و قدرت ماژول است.

15)   حالت ورودی و خروجی ماژول آنالوگ دلتا به چه صورت می باشد؟

حالت های ورودی یا خروجی ماژول آنالوگ دلتا همه اعداد کنترل مربوطه (CR) را دارا می باشد. داده CR را می توان برای استفاده از form/ دستورالعمل خواند.

16)   وضوح تصویر و طیف خروجی های آنالوگ و مبدل دیجیتال برای مدل slim دلتا نوع ماژول آنالوگ ورودی به ترتیب چگونه می باشد؟

محدوده  ولتاژ ورودی آنالوگ برای ماژول ورودی آنالوگ DVP04AD/DVP06AD ، ± 10V می باشد در حالی که محدوده مبدل دیجیتال و وضوح تصویر  ± 8000 و 14 بیت می باشد. محدوده جریان ورودی آنالوگ 20mA ± است و مبدل دیجیتال و وضوح 4000 ± و 13 بیت می باشد.

17)   وضوح تصویر و محدوده خروجی های آنالوگ و داده های دیجیتال را برای دلتا slim نوع ماژول خروجی آنالوگ به ترتیب چیست؟

وضوح تصویر 12 بیت برای خروجی آنالوگ DVP02DA/DVP04DA ،محدوده 0 ~ 10V برای ولتاژ خروجی آنالوگ، و محدوده 0 ~ 20mA برای جریان خروجی آنالوگ وجود دارد. برای داده های دیجیتال محدوده مرتبط 0 تا 4000 می باشد.

18)   آیا ماژول های  فرمت دلتا با همه مدل  PLC سازگار می باشند؟

ماژول فرمت دلتا با مدل های مختلف PLC قابل تشخیص است. ماشین آلات مختلف نیاز به استفاده از ماژول فرمت مربوطه دارند.

 

19)   آیا دستوری از PLC برای پشتیبانی از دو سرعت متغیر برای کنترل پالس خروجی مداوم وجود دارد؟

بله، فرمان “DDRVI” PLC با flag “M1119” با هم می تواند دو سرعت متغیر پالس مداوم  را ارائه دهند. مجموعه فرکانس و پالس خروجی را به داده های مربوطه “DDRVI” وارد کنید و flag  “M1119” را به ON تنظیم کنید. هم اکنون شما دو سرعت متغیر برای کنترل پالس خروجی مداوم، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است خواهید داشت.( این تابع برای مدل های DVP28SV  و بالاتر در دسترس می باشد.

20)    هنگام استفاده از فاز Z برای محور z DVP20PM00M  به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای مدل DVP20PM00M ، ورودی سیگنال صفر برای محور z ،X3 می باشد. یک ورودی Open collector  در مدارهای ورودی PLc می باشد که برای سیگنال OCZ متصل درایو سروو AC استفاده می شود.

2 نوع از سیگنال فاز Z را می توان با ترمینال ورودی D1805 هنگام انجام برنامه های نظارتی اصلاح کرد.

لطفا هنگام سیم کشی به هشدارهای زیر توجه کنید:

الف. اطمینان حاصل شود که SS2 در PLC به یک منبع تغذیه +24 V متصل می شود.

ب. اطمینان حاصل شود که 24G بر روی PLC به ترمینالground  در سروو درایو متصل می شود.

ج. اطمینان حاصل شود که X3 در PLC را به ترمینال OCZ در سروو درایو متصل می شود.

21) ماژول اترنت دلتا  DVPEN01-SL از طریق کدام پروتکل ارتباطی به انتقال داده ها می پردازد؟ کاربدهای دیگر برای کاربران چگونه می باشد؟

DVPEN01-SL  داده ها را از طریق Modbus TCP انتقال می دهد. کاربردهای دیگر شامل:

1)                  Email: تنظیم ایمیل گیرنده برای ارسال محتوای PLC

2)                  Data exchange: ماژول های  DVPEN01-SL  متصل شده با PLC های سری DVP-SV قادر به خواندن و نوشتن همزمان 100 کلمه از داده ها می باشند.

3)                  RTU function: با ماژول اترنت I / O دلتا RTU-EN01، DVPEN01-SL قادر به دستیابی به توابع mapping ، نظارت از راه دور AI / AO و DI / DO  می باشد.

4)                  IP filter: شما می توانید ارتباط های ناموفق را محدود کرده، و از تغییر پارامترهای تنظیم شده در DVPEN01-SL توسط این ارتباط ها جلوگیری منید.

5)                  Password protection: آدرس DVPEN01-SL در IP، نشانی پست الکترونیکی، منطقه مبادله داده ها، RTU و توابع فیلتر IP را تنظیم کرده و  آنها را با یک رمز عبور قفل کنید.

22)     هنگام استفاده از شبیه ساز در نرم افزار PLC WPLSoft و  ISPSoft به چه نکاتی باید توجه کرد؟

آیکون های مشخص شده در زیر، کلید هایی برای فعال کردن شبیه ساز در WPLSoft و ISPSoft می باشند. هنگامی که شبیه ساز فعال است، شما نیاز به انتخاب رابط های ارتباطی برای نظارت، آپلود و دانلود برنامه ندارید. شبیه ساز یک ارتباط واقعی به PLC، حمایت از تایمر و شمارنده را شبیه سازی می کند. با این حال، زمان اجرا برای تایمر و شمارنده بسته به نوع بهره وری از PC متفاوت است. عملکرد تایمر به مانند PLC سری DVP-ES/SA می باشد.

توجه:

  • ·        شبیه ساز فقط برای آزمایش برنامه هنگامی که کاربر PLC ندارد، می باشد.نتیجه شبیه سازی دقیقا همانند عملکرد PLC می باشد.
  • ·        شبیه ساز دستورات زیر را پشتیبانی نمی کند: WDT, REF, REFF, MTR, DHSCS, DHSCR, DHSZ, SPD, PLSY, PWM, PLSR, IST, TKY, HKY, DSW, SEGL, ARWS, ASC, FROM, TO, RS, PRUN, VRRD, VRSC, ABS, PID, MODRD, MODWR, FWD, REV, STOP, RDST, RSTEF, SWRD, DELAY, GPWM, FTC, CVM, MEMR, MEMW, MODRW, PWD, RTMU, RTMD, RAND, DABSR, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA, DPPMR, DPPMA, DCIMR, DCIMA, DPTPO, HST, DCLLM
  • ·        شبیه ساز در WPLSoft از خطایابی پشتیبانی می کند. برای دیدن جزئیات فصل 12 را ببینید.

 

 

23)   مزایا و معایب نرم افزار و سخت افزار شمارنده high-speed چیست؟

مزایای نرم افزار شمارنده high-speed این است که هر مقدار شمارش شده به طور مستقیم به دستگاه C مرتبط است در حالی که معایبش این است که مقدار زیادی از فضای CPU اشغال شده ، و موجب می شود CPU کمتر از حد انتظار شمارش را انجام دهد.مزایای سخت افزار high-speed این است که تنها مقدار کمی از فضای CPU اشغال می شود، اما نقطه ضعف آن این است که مقدار شمارش تنها به دستگاه C در زمانی که DCNT اسکن شده است، به روز خواهد شد.

24)   چه تفاوتی بین نرم افزار شمارنده high-speed و سخت افزار شمارنده high-speed وجود دارد؟

PLC های سری DVP هر دو نرم افزار و سخت افزار شمارنده high-speed را دارا می باشند . تمام شمارنده های نرم افزارپهنای باند محدود برای داشته و می توان کل پهنای باند و پالس برای شمارش به دلیل شمارنده های بیش از حد سرعت بالا را کوتاه کرد و یا وقفه های خارجی را فعال کنید. با این حال، شمارنده سخت افزار شمارش مستقل طبق مشخصات ورودی سخت افزار و توسط توابع دیگر  high-speedو یا مشکلات پهنای باند کل تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

25)   در بلوک ترمینال های خروجی DVP-ES2/EX2 نوع خروجی ترانزیستور PLC MPU، دو پایانه های مختلف، UP و ZP وجود دارد. چگونه می توان بین این دو پایانه سیم کشی کرد؟ عملکرد آنها چگونه می باشد؟

تمام خروجی ترانزیستور DVP-ES2/EX2 سری PLC شامل دیود برای حفاظت از EMF ، که برای قدرت بار رسانا کم و ​​ON / OFF فرکانس متوسط کافی است. با این حال، در محیط های با قدرت بزرگ یا فرکانس بالا ON / OFF، لطفا  برای کاهش سر و صدا و جلوگیری از خسارت در مدار خروجی ترانزیستور ناشی از ولتاژ بیش از حد به مدار دیگری (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است) متصل نمایید.


 

26) دستورالعمل کد- M که در هنگام استفاده از کنترل حرکت دلتا DVP-20PM می توان از آن استفاده نکرد چیست؟

از آنجا که برنامه اصلی O100 با دستور M102 و زیروالهای حرکت OX0~OX99 با دستور M02 مشخص می شوند اطمینان حاصل می شود در هنگام استفاده از کنترل حرکت سری دلتا DVP-20PM از دو M-کد M102 و M02 استفاده نشود.

27) واحد زمان G-کد، G04 در DVP20PM00D چیست؟

  واحد زمان G4XT ثانیه و واحد زمان G4PT میلی ثانیه است.

28) کنترل حرکت سری دلتا DVP-PM از M-کد پشتیبانی می کند. M-کد چیست؟ و چگونه می توان از آن  استفاده کرد؟

M-کد یک تابع کمکی است و به طور کلی در زیرروال OX00 ~ OX99 قرار داشته و به عنوان نقطه توقف برنامه استفاده می شود.  اگر دستورالعمل M-کد در برنامه استفاده می شود، هنگام اجرای دستور M-کد، نیاز است که M-کد در D1703 برای اولین بار ذخیره شود. وقتی که M-کد فعال است، وضعیت M1794 به طور خودکار ON خواهد بود. اگر M1744 در این زمان ON تنظیم شده باشد، M1794 ، OFFخواهد بود و این نشان می دهد که عملکرد M-کد کامل شده است.

استفاده از M-کد قادر به کنترل خروجی Y است. وقتی بایت بالا از D1873 به 1 تنظیم شده باشد، نشان می دهد که تابع خروجی فعال است. اگر در حال تنظیم بایت پایین  D1873 به آغاز خروجی Y هستید، زمانی که وضعیت M1794 به ON تبدیل شده است، به عنوان مثال دستور M-کد فعال است، خروجی Y مربوط به D1873 نیز ON خواهد شد. هنگامی که وضعیت M1794 به OFF تنظیم شده، خروجی Y OFF خواهد شد. لطفا به مثال زیر مراجعه کنید. فرض بر این است که کاربران می توانند تعداد اجرای در حال حاضر M-کد از طریق دستگاه Y زمانی که M6 فعال می شود را نشان دهند.

(1) اول مقادیر پارامتر D1873 را به شرح زیر تنظیم کنید:

لطفا تصویر را مشاهده کنید

(2) M-کد (M6) اجرا کنید، و پس از آن سری DVP-PM به طور خودکار مقدار K6 به D1703 را نوشته و مقدار D1703 به K2YN را نیز خواهد نوشت . لطفا توجه داشته باشید که N شروع مقدار خروجی Y است. به عنوان مثال:

MOV H6 D1703

MOV K2YN D1703

29) G-کد چیست؟ کنترل حرکت سری DVP-PM دلتا چه نوع دستورالعمل های از G-کد را پشتیبانی می کند ؟

G-کد یک تابع آماده سازی است که کد دستورالعمل پردازش برای استفاده از ابزار و ماشین آلات ،نیز نامیده می شود.

DVP20PM00D از : G00 (تعیین موقعیت)، G01 (سنکرون خطی)، G02 (عقربه های ساعت)، G03 (در خلاف جهت عقربه)، G04 (توقف زمان)، G90 (تنظیم مطلق مختصات) و G91 (تنظیم نسبی مختصات) پشتیبانی می کند.

DVP20PM00M علاوه بر عملکردهای بالا، همچنین از G17 (تنظیم سطح ( XY)، G18 (تنظیم سطح XZ) و G19 (تنظیم سطح YZ)  پشتیبانی می کند.

30) چه تفاوت بین مشخصات DVP20PM00D و  DVP20PM00M (کنترل حرکت سری(DVP-PM است؟

لطفا به شکل زیر توجه کنید:

31) چگونهPLC   سری DVP-EH2 و DVP-28SV تغییر جهتzero-return  را هنگامی رسیدن به  LSP / LSN تغییر می دهد؟ و آیا دستور دیگری برای انجام این کار وجود دارد؟

DVP-EH2 و DVP-28SV تابع تعریف   LSP / LSN را ندارند .راه حل مناسب نوشتن یک برنامه نخواهد بود برای فرمان دادن به موتور که با سیگنال  Y1 اجرا شود . به عنوان مثال:

DVP-ES2/EH2 دارای تابع negative limit که M1307 و ماشه X5 را هنگام اجرا فعال می کند.  برای اطلاعات بیشتر، لطفا به راهنمای برنامه DVP-ES2/EX2 مراجعه کنید.

32) آیا ارزش داخلی PLC زمانی که Power خاموش است،باقی می ماند؟

  بله، در صورت استفاده از دستگاه latched ارزش درونی باقی خواهد ماند.

 

33) ISPSoft و WPLSoft هر دو نرم افزار ویرایش PLC سری DVP دلتا می باشند. مزایای استفاده از ISPSoft چیست؟ تفاوت بین ISPSoft و WPLSoft چه هستند؟ چه مدل PLC از ISPSoft پشتیبانی می کند ؟

ISPSofte نرم افزار برنامه نویسی جدید است که نمودار ladder،  تابع block و بسیاری از حالت های برنامه نویسی دیگر را پشتیبانی می نماید. قادر به ویرایش برنامه از طریق modular برای صرفه جویی در وقت خود برای پروژه های بزرگ بوده و تابع block از قبل ساخته شده را می توان برای افزایش سود اقتصادی مورد استفاده مجدد قرار داد. به علت تفاوت بین WPLSoft و ISPSoft، تابع task assignment، تابعblock  و تابع تغییرات ISPSoft با  WPLSoft سازگار می باشد  در حالی که WPLSoft با ISPSoft سازگار نمی باشد . ISPSoft تمام سری DVP از PLC را پشتیبانی می کند.

34) آیا آدرس EH COM2 با کارت تابع  F485مشترک می باشد؟

  بله، اگر چه پورت COM متفاوت است، اما آدرس همان است.

35) چگونه می توان PLC را به عنوان Master و HMI به عنوان slave برای برقراری ارتباط تنظیم کرد؟

 HMI باید در حالت slave انتخاب شود، و هر دو PLC و HMI لازم است که به یک پروتکل تنظیم شوند . از دستورالعمل ارتباطات مد باس MODRD / MODWR / MODRW برای ارتباط HMI از طریق  RS485استفاده کنید. لطفا به راهنما برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

36) آیا هنگام که اتصال ماژول فرمت به PLC قانونی برای پیروی وجود دارد؟

  هیچ مورد خاصی برای پیروی وجود ندارد، اما پیشنهاد می شود ماژول DI / O در دور ترین سمت اضافه شود.

37) چرا منحنی دما هنگام استفاده از 04PT نوسان دارد ؟

  شاید محیط زیست ناپایدار است. و توجه کنید دور از سر و صدا نگه داری شود.

38) چگونه می توان محتویات برنامه را از یک WPLSoft به دیگری کپی کرد؟

  بعد از کامپایل، کپی کنید. RCM ،ok  می باشد.

39) چگونه می توان به نرم افزار PLC دلتا دست یافت، آیا لازم است که آن را خریداری کنم؟

 نام نرم افزار WPLSoft می باشد و کاربر می تواند از وب سایت دلتا دانلود کند.

40) آیا همه PLC از تغییر تابع پروتکل COM1 پشتیبانی می کند ؟

  تنها نسخه سیستم عامل جدیدتر از ES/EX/SS_V6.0، SA/SX_V1.2، SC_V1.0، EH_V1.1، SV_V1.0، EH2_V1.0 صحیح می باشد.

41) برنامه مانند  SUB D173 K20 D172 است.

  هنگامی که D172 = بدون مقدار، D173 = 0 می باشد حتی اگر D173 هر مقدار دیگری باشد نمی توانید آن را تغییر دهید، اما تغییر D173 به D174  امکان پذیر است، چرا؟

فرض می شود که D172 32bit و 2 رجیستر باشد.

42) آیا ماژول فرمت به طور مستقیم توسط HMI (نه از طریق PLC)  خوانده یا نوشته می شود؟

  بله، HMI و ماژول های RS485 را به هم متصل کنید و آدرس ایستگاه ماژول را تایید کنید. کنترلر دلتا  ASCII را انتخاب و PLC_MODULE برای دستگاه را انتخاب کنید.

43) اگر آدرس ایستگاه PLC را ندانیم چه کاری باید انجام داد؟

 آدرس ایستگاه به 0 در WPLSoft،تنظیم کنید و برای جستجو به طور خودکار پخش خواهد شد.

44) SX دارای AI 2 می باشد ، اما تنها یکی مشترک است، آیا جریان و ولتاژ می توانند با هم وصل شوند؟

  بله، نقاط اشتراک مشابه می باشد.

45) هیچ سوئیچ RUN / STOP در ES، EX وجود دارد، چگونه می توان آن را اجرا کرد؟

از WPLSoft برای اجرای  PLC استفاده کنید و حالت ذخیره خواهد شد.این بدان معناست که پس از خاموش و روشن کردن ، PLC هنوز هم در حالت اجرا می باشد.

46) چگونه از RTC استفاده کنیم؟

  کاربران می توانند ثبت های D1313 ~ D1319 از PLC را بخوانند و یا از RTC دستوراعمل های مرتبط با  API16 استفاده کنید.

47) چگونه بین انتخاب دستورات KP، Ki، KD از  PID تصمیم می گیرید؟

  هنگامی که برای اولین بار PID را اجرا می کنید، پیشنهاد می شود حالت Auto-tuning را تنظیم کنید. و زمان نمونه بستگی به محیط زیست دارد. اگر مقدار به سرعت در حال تغییر باشد پس از آن زمان نمونه کوتاه تر خواهد بود.

پس از auto-tuning، منحنی درجه حرارت را بررسی کرده ، اگر به سرعت در حال افزایش باشد، پیشنهاد می شودKP  را کاهش دهید، اگر نوسان بیش از حد قوی باشد، اقدام به کاهش KI کنید. لطفا برای اطلاعات بیشتر به راهنما مراجعه کنید.

 48) چگونه از PLC و سروو برای اجرای حالت بازگشت به صفر استفاده می شود؟

  پس از آنکه PLC به سرو متصل شد، دستور zero return از plc را اجرا کنید.

49) آیا می توان بیش از 8ماژول فرمت اضافه کرد ؟

  نه، اما برای SV می تواند 8 عدد در سمت چپ و 8 عدددر سمت راست اضافه کنید.

50) اگر جریان بیشتر از PS01 یا  PS02نیاز داشته باشیم چه کاری باید انجام داد؟

اتصال موازی 2 PS02 ، بدین معنی است که اتصال 0V و 24V با هم جریان 4A را ایجاد می کنند.

51)آیا ES می تواند ماژول دما را بدون تغییر PLC اضافه کند؟

ماژول فرمت از طریق RS485به طور مستقیم وصل می شود. بنابراین ES می تواند با دیگر ماژول نوع MPU از طریق RS485 ارتباط برقرار کند.

52) پورت RS232 در ماژول اترنت EN01 به چه منظور استفاده می شود؟ آیا کاربران می توانند برنامه را از این طریق دانلود کنند؟

RS-232 فقط برای پیکربندی  EN01، مانند تنظیم آدرس IP بوده و برای دانلود برنامه نمی باشد.

53) اگر ماژول اترنت به اترنت متصل نشود چه کاری باید انجام داد؟

ابتدا مطمئن شوید آدرس IP مناسب است و بررسی کنید که آیا توسط فایروال مسدود شده است؟ اگر هنوز کار نمی کند، لطفا با بخش فنی تماس بگیرید.

54) آیا برنامه در DVP-ES به طور مستقیم به انواع دیگر (SA یا EH) منتقل می شود؟

  بله، چرا که ظرفیت برنامه ES کم است و نباید نگران از دست دادن برنامه باشید.

55) آیا محدودیتی و یا نکات مورد توجهی در حال استفاده از ماژول DeviceNet وجود دارد؟

 حداکثر تعداد DeviceNet  64 است و طول آن 500m است. بزرگترین مزیت DeviceNet ثبات و پایداری آن است،به کابل ویژه ای نیاز دارد.

56)آیا PLC دلتا توسط SCADA کنترل می شود؟

بله می توان از MODBUS یا اترنت از طریق آدرس PLC محتویات برنامه را خواند یا نوشت.

57)آیا می توان از دو پورت PLC برای ارتباط با وسیله های مختلف در یک زمان استفاده کرد؟

بله و محدودیتی وجود ندارد.

58) چگونه یک سیستم شامل دو PLC،master ،و نسخه پشتیبان طراحی کرد؟ هنگامی که MASTER به علت بعضی مشکلات متوقف شده است،نسخه پشتیبان فورا شروع به اجرا کند.

در واقع Master همیشه سیگنال به پشتیبان برای حال اجرا ارسال کند و تا زمانی که نسخه پشتیبان نتواند سیگنال را دریافت کند، این بدان معناست که چیزی اشتباه است ، و سپس پشتیبان شروع به اجرا می کند. از دستور اعمل های MODRD / MODWR یا RS استفاده کنید.

59) آیا محدودیت و یا نکته قابل توجهی هنگام استفاده از ماژول اترنت وجود دارد؟

  فقط ماژول اترنت را به SV اضافه کنید و به اترنت وصل کنید، تنظیم IP  درست است. اما باید به محیط شبکه مانند فایروال، و سرور DHCP توجه کنید.

60) اگر PC فقط دارای پورت USB باشد، آیا می توان با  PLC از طریق USB ارتباط برقرار کرد؟

  PLC ازرابط های ارتباطی USB پشتیبانی نمی کند .بنابراین کاربران مجبور به استفاده از مبدل RS232-USB و یا با استفاده از تابع عبور  HMI  برای ارتباط با PLC می باشند.

61) آیا دستورالعملی هنگام اتصال به دستگاه های دیگر که پروتکل Modbus را پشتیبانی نمی کنند وجود دارد؟

دستورالعمل  API  80RS  برای پورت سریال انتقال داده ها مناسب می باشد ، و لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما مراجعه کنید.

62) اگر برنامه در PLC دارای کد تابع ارسال اس ام اس باشد،چرا PLC نمی تواند با مودم GSM نظارت را انجام دهد ؟

  پورت COM تا زمانی که دستور ارسال SMS در برنامه وجود دارد مشغول بوده و بنابراین پورت COM نمی تواند برای نظارت استفاده شود.

63) آیا EH  می تواند توسط built-in RS485، slave  بوده و توسط کارت F485،Master باشد؟

  نه، کارت تابع فقط می تواند slave باشد.

64) آیا لینکPlc-easy  پروتکل خود دلتا  می باشد؟

 لینکPlc-easy  ازپروتکل Modbus، پشتیبانی کرده همه محصولات دارای  پروتکل Modbus built-in و طراحی های ویژه برای پیاده سازی داده ها انجام می دهد.

65) اگر پورت RS232 مشغول باشد،چگونه از دروازه اتصال IFD8500 برای اتصال به پورت RS485 استفاده کنیم؟

EH می تواند کارت تابع RS232 را اضافه کند و اگر نیاز به IFD8500 باشد فقط 24VDC را وارد کنید و RS232  را به طرف دیگر متصل کنید،سپس اتصال RS485 درست خواهد بود.

66) چگونه داده ها را بین PLC و وسایل دیگر از طریق RS485 منتقل کنیم؟

همه وسیله ها باید یک پروتکل مشابه تنظیم شوند و هر وسیله باید آدرس ایستگاه خود را داشته و آدرس Modbus  وسیله ای که قصد انتقال داده را دارید نشان دهد.

67) آیا D یا M  مخصوصی برای تنظیم هنگام ارتباط PLC با وسیله های دیگر از طریق RS485 مورد نیاز است؟

D1120(تنظیم پروتکل ارتباطی) M1120 (نگه داشتن پروتکل ارتباطی) D1121 (آدرس ایستگاه RS485) M1143( انتخاب حالت ASCII/RTU)

68) چگونه می توان زمان برقراری ارتباط بین MPU و ماژول فرمت را کاهش داد؟

  هنگام استفاده از دستورالعمل FROM / TO ، از M1000 مگر در شریط ضروری استفاده نکنید.در غیر این صورت بیشتر از FROMP / TOP به جای FROM / TO استفاده کنید.

69) چگونه از دستور العمل RAMP برای کار کردن با PLSV استفاده کنیم؟

  PLSV “تابع ACC / dec” را ندارد، بنابراین کاربران می توانند فرکانس را به عنوان PLSV D0 تعیین کنند،  سپس از RAMP برای افزایش/ کاهش D0 و برای اجرای DCC / dec از PLSV استفاده کنند.

70) چگونه از M1261 در EH استفاده کنیم؟

می توانید به دستورالعمل API54 DHSCR مراجعه کنید.

فقط برای سخت افزار EH سرعت بالا از X خارجی برای نقطه بازگشت استفاده کنید.

نقطه بازگشت ON است ، شمارشگر، و M1261 = ON، سپس نتیجه خروجی DHSCR (بازگشت Y).

نقطه بازگشت ON است ، شمارشگر، و M1261 = OFF، سپس نتیجه خروجی DHSCR (Y بازگشت نیست).

71) چرا نتیجه استفاده از SPD برای خواندن سیگنال encoder هنگامی که خروجی پالس متوقف می شود، 1 است ؟

ممکن است به خاطر سر و صدا، و یا روشی که باعث ایجاد این موقعیت شده است.

72) PLC دلتا دارای چه نوع دستورالعمل های کنترل حرکت می باشد؟

  PLSV (خروجی پالس)، PLSR (خروجی پالس با ACC / DEC)، DRVI (دستورالعمل موقعیت نسبی)، DRVA (دستورالعمل موقعیت مطلق)، SV و EH2 پشتیبانی از دستورالعمل PPMR / A (خط)، CLLM (دایره).

73) چگونه از دستورالعمل DHSCS / DHSCR استفاده کنیم؟

  کاربر می تواند دستورالعمل ها را با شمارشگر توقف استفاده کند، لطفا به کتابچه راهنما برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

74) اضافه کردن P در پایان دستورالعمل، مانند MOVP، INCP .. و غیره به چه معنی می باشد؟

 Pulse upper trigger، بدان معنی است که دستورالعمل می تواند یک بار اجرا شود، اما ES / SS از این عملکرد پشتیبانی نمی کند.

75) چگونه در PLC به انجام محاسبات اعشاری بپردازیم؟

از دستورالعمل اعداد اعشاری استفاده کنید. (لطفا API110 ~ API138 مراجعه کنید).

76) چگونه داده ها را از ماژول فرمت می توان خواند؟

 از دستورالعمل های  API78 FROM وTo  API79 استفاده کنید، ماژول فرمت FOF سمت راست از 0 و ماژول فرمت SV سمت چپ از 100می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

77) آیا دلتا PLC عملکرد ویرایش آنلاین ارائه می کند؟

  WPLSoft 2.09 تابع ویرایش آنلاین فراهم می کند ،  می توانید برنامه را در حالی که PLC در حال اجرا است،دانلود کنید.

 محدودیت  SA_V1.4/SX_V1.4/SC_V1.2/EH2/SV، 49 مرحله می باشد، ورژن های دیگر SA/SX/SC/EH/EH2/SV 15 مرحله می باشد.

78) index registers، چیست و نحوه استفاده از آنها به چه صورت می باشد؟

  برای مثال، اگر ارزش ها در E، F مانند: MOV K8 E قرار داده شوند و سپس به صورت MOV K100 D0E، نوشته شوند. D0E به معنی D (0 +8) = D8، K100 D8  است. اگر کاربران مجبور به ذخیره سازی داده ها شوند، آنها می توانند از این روش برای تغییر رجیستر و نگهداری آن استفاده کنند.

79) PLC دلتا دارای چه نوع دستورالعمل کنترل دما می باشند؟

  کاربران می توانند PID و یا FTC (کنترل دما فازی) استفاده کنند، پارامترها و استفاده ها متفاوت می باشد، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا به راهنما مراجعه کنید.

80) در صورت فراموش کردن رمز عبورPLC چه کاری باید انجام داد؟

بدین ترتیب عمل کنید: WPLSoft->Communication->Setup PLC program memory-> Back to factory setting سپس رمز برنامه پاک خواهد شد.

81) آیا نرم افزار 20PM و WPLSoft مشابه می باشند؟

ساختار برنامه 20PM شامل برنامه اصلی و برنامه های فرعی و از G-کد پشتیبانی کند، پس نیاز به نرم افزار خاص به نام PMSoft دارد.

82) آیا DVP01PU-H قادر به اجرای تابع interpolation می باشد ؟

  01PU از تابع interpolation پشتیبانی نمی کند، اما می تواند سرعت متغیر ، سرعت قطع را اجرا کنید. اگر نیاز به اجرای تابع interpolation دارید ، لطفا SV و EH2 را انتخاب کنید.

83) انواع وقفه از PLC دلتا چه می باشد ؟

 وقفه خارجی- به عنوان ورودی سیگنال خارجی، پس از آن وقفه اتفاق می افتد.

زمان وقفه- کاربر می تواند زمان را تنظیم کند.

قطع ارتباطات – از دستور RS برای دریافت برخی کلمه خاص برای ایجاد وقفه استفاده کنید.

قطع شمارشگر – از دستور HSCs برای ایجاد وقفه استفاده کنید.

قطع پالس ، نقطه خروجی و قطع را به عنوان شروع پالس خروجی نمایش دهید.

84) چه تفاوت بین EH2 و EH وجود دارد و آیا می توانند با ماژول فرمت یکسان سازگار شوند؟

  EH2 تغییرات زیادی در طراحی سخت افزار انجام می دهد. عملکرد ارتباط بین MPU و ماژول فرمت را بهبود بخشیده و تنها به 1ms نیاز دارد. از آنجا که طراحی سخت افزار متفاوت می باشد،ماژول فرمت نیز متفاوت است.

85) چه نوع PLC دارای خروجی پالس 200KHz می باشد؟

EH(20、32 points)、EH2(20、32、40 points)and SV

86) PLC دلتا چه نوع شبکه ای را پشتیبانی می کند؟

  در حال حاضر محصولات دلتا دارای Master DeviceNet، ماژول Slave، gateway، ماژول اترنت، PROFIBUS ماژول ، Canopen ماژول ، , در حال توسعه دیگر محصولات شبکه می باشد.

87) آیا ماژول فرمت چپ می تواند به دیگر مجموعه ای PLC سری نوع Slim متصل شود؟ یا فقط به SV؟

  تنها SV تا کنون از ماژول فرمت چپ پشتیبانی کرده است.

88) در حال حاضر چه نوع PLC می تواند سیگنال دیفرانسیل خروجی داشته باشد؟

  DVP32EH00M می تواند داشته باشد و DVP-20PM نمی تواند فقط سیگنال دیفرانسیل خروجی داشته باشد بلکه ورودی MPG را به طور مستقیم پشتیبانی می کند.

89) چه نوع PLC از خروجی فاز AB پشتیبانی می کند ؟

  EH/SA/SC/SX/20PM

90) محدودیت پهنای باند SC چیست؟

 پهنای باند SC pulse output+ counter 130KHZ است، و در V1.2 سیستم عامل و V1.4 خروجی پالس دو محور در یک زمان پشتیبانی می کند. Y10  حداکثر 60K است، و Y11باید کمتر از Y10 و حداکثر 40 Kباشد. بنابراین پهنای باند شمارنده فقط 30K، اما شمارنده سرعت بالا X10 و X11 محدودیت ندارد. شمارنده سرعت بالا می تواند حداکثر 100K و در مجموع تا 130k برسد.

91) کدام ماژول آنالوگ دو قطبی است؟

  تنها DVP-10SX

92) چگونه PLC نقاط IO خود را گسترش می دهد؟

 ماژول فرمت IO را اضافه کنید. EX / SS می تواند تا 238 نقطه ، SC / SA تا 236 نقطه ، SX تا 230 نقطه، ES تا 256 نقطه، EH / SV تا 512 نقطه را پشتیبانی کند.

93) آیا هر یک از کانال های 20EX هر دو ولتاژ و جریان ورودی را دارا می باشند؟

  بله، هر دو ولتاژ و جریان ورودی

ادامه مطلب

سوالات مربوط به AC Drive :

1- آیا استفاده از درایو موتور 1Hp برای کنترل موتور کوچکتر Hp  ,1/3باعث صدمه زدن و یا سوختن موتور خواهد شد؟

بله ، موتورها ممکن است به علت جریان بیش از حد صدمه ببینند. هنگامی که جریان نامی موتور درایو AC بیشتر از جریان موتور است سطح حفاظت نیز بالاتر است . اگر بار افزایش یابد و یا موتور گیر کند افزایش جریان ممکن است به موتور آسیب برساند . کاربران می توانند پارامترهای تشخیص گشتاور اضافی برای تنظیم سطح جریان ، زمان و عملیات محافظت از موتور را اصلاح کنند.

2- چگونه درایو C2000 برای مواقعی که تحت کنترل ترمینال خروجی است می توان فعال کرد؟در این مورد ترمینال FWD به ترمینال DCM وصل شده است و درخواست مجدد انرژی هنوز موفق به فعال کردن درایو نشده است.

لطفا Pr.02-35 را برای فعال کردن C2000 دوباره تنظیم کنید.

3- آیا سری C2000 موتور ,AC سیگنال های پالس را برای دستورات فرکانس پشتیبانی می کند؟ و این کار را به چه صورت انجام می دهد؟

سیگنال پالس خارجی ( فاز AB) می تواند به دستورات فرکانس به شرح زیر تبدیل شود:

سری C2000  تنها سیگنال های نوع Open_Collector را پشتیبانی می کند و حداکثر سرعت 33KHz  است. هنگامی که سیگنال پالس فاز AB برای تنظیمات دستورات فرکانس به M18 و M17 وصل شده است، اگر تفاوت بین فاز A و فازB بیش از 90 درجه باشد به عنوان پالس 1 شمارش می شود. شمارش پالس در D1056 ذخیره می شود.

D1054:ارزش شمارش MI8 را نشان می دهد (L Word)

D1055: ارزش شمارش MI8 را نشان می دهد (H Word)

D1056: فرکانس مربوط به MI8 را نشان می دهد

D1057: سرعت نسبی MI8 را نشان می دهد

D1058: فرکانس نقشه برداری MI8 را نشان می دهد

D1059: محل اعشاری RW فرکانس نقشه برداری MI8

سپس M11038 را به 1 تنظیم کنید

D1058 شمارش اعشاری MI8 را شروع می کند

D1059 شمارش اعشاری MI8 را دوباره تنظیم می کند

در مرحله آخر تابع برنامه نویسی PLC دستورات فرکانس رابه درایو خواهد فرستاد

سری C2000 اتصال خارجی به کارت PG را پشتیبانی نمی کند. هنگامی که MI7 و MI8 برای دریافت سیگنالهای پالس خارجی استفاده می شوند درایو قادر به پشتیبانی از حالت کنترل Closed-Loop نخواهد بود.

4- چگونه سیستم صرفه جویی انرژی ترکیبی (HES) ، کنترل را انجام می دهد؟

سیستم HES دلتا به درایو VFD-V برای جابه جایی ثابت و سنسور فشار کمک می کند.

کنترلر host  دستورات فشار و جریان را از طریق سیگنال آنالوگ (10-0) به VFD-V می فرستد و سپس اینورتر با کمک توابع کنترل PID کنترل را انجام می دهد.این سیستم واکنش سریع و دقت بالا برای ماشین آلات  فراهم می کند و هممچنین از جریان همگرای اتصال پمپ های متعدد حمایت می کند.

5- برای درایو C2000 چگونه ترمینال ورودی A2,/A2,B2,/B2 پالس PG برای توابع ورودی Open-Collector را به درستی متصل می کنید؟

لطفا به مدار زیر برای اطلاعات سیم کشی مراجعه کنید

اگر میخواهید ظرفیت مقاومت را افزایش دهید محدوده پیشنهادی 1K~2K اهم ، 1.2W است.

6- تفاوت بین REG2000 و AEF2000 چیست؟

جدول زیر را ببینید

7- چگونه درایو AC دلتا توسط کامپیوتر کنترل می شود؟

درایو موتور AC دلتا با پورت ارتباطی برای اتصال RS485 طراحی شده است و از پروتکل Modbus برای انتقال اطلاعات پشتیبانی می کند. کاربران می توانند اطلاعات و داده ها را از درایو AC با نصب هر نوع نرم افزار Modbus به کامپیوتر بخوانند.

دلتا فایل Modbus DII برای تسهیلات فرآیند برنامه نویسی فراهم می کند.

لطفا Delta Modbus DII Library را دانلود کنید. این فایل این اجازه را به کاربران می دهد تا پارامترها را تشخیص دهند و درایو را کنترل کنند.

Ex: Communication setting for an AC motor drive (default: station 1, ASCII mode) and commands are given as following via MODBUS:

“:010620000002D7\x0D\x0A” à AC motor drive begins operation
“:010620000001D7\x0D\x0A” à AC motor drive stops operation

The code represents:
01= station number
06= function code (write in)
2000H = AC motor drive’s register

 8- تفاوت بین درایو سری C200 و سری C2000 چیست؟

درایو موتور C200 برای برنامه های تا 10Hp طراحی شده است و جایگزین سری  VFD-B است. نیازهای بازار برای اینورتر کم قدرت را برآورده می کند . سری C2000  برای برنامه های کاربردی متوسط و سنگین طراحی شده است.

9- ویژگی های سری C200 چیست؟

1. قابلیت اطمینان بالا – پایداری – طول عمر بالا و نصب آسان

2. اندازه درایو جمع و جور که نصب و راه اندازی را تسهیل می بخشد

3. کنترل پیشرفته PID

4. توابع برنامه نویسی PLC

5. پروتکل ارتباطی سرعت بالا CANOpen و Modbus RS485

6. صفحه کلید دیجیتال نوع  LED

7. توانایی راندن هر دو موتور 1m,pm

8. حالت کنترل حوزه سطح بالا  سنسور FOC و FOC+PG

9. ماژولهای ارتباطی مختلف برای ساخت یک شبکه را فراهم می کند

10.کنترل پیشرفته

10- لطفا نحوه تغییر دستی / اتوماتیک درایو C2000 برای کاربرد HVAC را شرح دهید.

   HVAC نیاز به کاربردهای انعطاف پذیر مانند حالت کنترل دستی ، اتوماتیک و یا کنترل از راه دور برای شرایط مختلف دارد . این کنترل ها می توانند به عنوان کنترل از راه دور استفاده شوند و یا برای مهندسین برای تنظیم HVAC به صورت دستی  مورد استفاده قرار گیرند. سری C2000 پارامترهای مشخص و سیم کشی مخصوصی را برای کاربران جهت تغییر کنترل به صورت دستی یا اتوماتیک فراهم میکند.

تنظیمات پارامترها :

00-20=2

منبع دستورات فرکانس سیگنال آنالوگ می باشد

03-00=1

تنظیمات دستورات فرکانس AVI می باشد

03-01=1

تنظیمات دستورات فرکانس ACI می باشد

02-01=10

تنظیمات اجباری منبع دستورات فرکانس به ACI

توصیف تنظیمات :

هنگامی که MI1 خاموش است منبع فرکانس AVI است.هنگامی که MI1 روشن است منبع فرکانس ACI است (20-4 میلی آمپر)

11- ایا می توانیم از پلاتیوم RTD برای تشخیص دمای موتور درایو سری C2000 استفاده کنیم؟

بله ، ابتدا RTD را به C2000 طبق نمودار زیر وصل کنید ، سپس درایو C2000 را به خروجی جریان مداوم 9mA در ترمینال AFM2 تنظیم کنید و ولتاژ را از ترمینال AVI تشخیص دهید.

از انجایی که مقاومت PT100 طبق دما تغییر خواهد کرد کاربر می تواند دمای فعلی را با تشخیص ولتاژ AVI بیاید.

تنظیم درایو C2000

1. Pr.03-23=23 و Pr.03-33=45 را به خروجی جریان مداوم 9mA در ترمینال AFM2 تنظیم کنید.

2. Pr.03-00=11 را تنظیم کرده و از AVI برای تشخیص ولتاژ PT100 استفاده کنید.

3.نمودار دمای PT100 را برای پیدا کردن مقاومت مربوطه و محاسبه ولتاژ طبق مقدار مقاومت بررسی نمائید.

مقاومت * جریان مداوم=ولتاژ

هنگامی که دما برابر 135 درجه سانتی گراد می باشد مقاومت 151.7 اهم خواهد بود . سپس ولتاژ به صورت 1.37V=9mA*151.7 محاسبه خواهد شد.

هنگامی که دما 150 درجه سانتی گراد می باشد مقاومت 157.33 اهم خواهد بود  سپس ولتاژ 1.42V=9mA*157.33 خواهد بود.

4. اگر کاربر بخواهد فرکانس را تا 10Hz پایین بیاورد برای رسیدن به دمای 135 درجه سانتی گراد تنظیمات را بدین صورت انجام دهید

Pr.06-56=1.37

Pr.06-58=10

5.اگربخواهید درایو خروجی هشدار و توقف عملیات در 150درجه سانتی گراد را نمایش دهد ، تنظیمات را به شکل زیر انجام دهید:

Pr.06-29=1

Pr.06-57=1.42

12- چگونه فیوز را برای یک ارتباط موازی باس DC درایو AC انتخاب کنیم؟

الف – DC Power ارتباط باس DC موازی را ارائه می کند.

ب – AC Power ارتباط مستقل باس DC موازی ارائه می کند.

13- وقتی LED درایو سری VFD-M هشدار 8888 یا 9999را نشان می دهد چه کاری باید انجام دهم؟

ایراد ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیفتد :

اگر درایو هنوز به صورت عادی در حال اجرا باشد اما نمایشگر پیغام خطا را نمایش دهد، LED دارای نقص است . لطفا برد کنترل LED را عوض کنید

اگر درایو عملکردش را متوقف کرده است لطفا پاور را دوباره به کار بیندازید .

اگر درایو هنوز شروع به کار نکرده است پس درایو دارای نقص است لطفا درایو خود را برای تعمیر به نمایندگی بفرستید.

14- قادر به ایجاد ارتباط با درایو AC نیست

لطفا واسطه ارتباطی که هم اکنون در حال استفاده است را اصلاح کنید و سپس کابل ارتباطی و تنظیمات پارامتر را بررسی کنید.

15- انواع واسطه های ارتباطی که درایو AC پشتیبانی می کند چیست؟

درایو AC دلتا از پروتکل های استاندارد بین المللی Modbus حمایت می کند و ارتباط می تواند توسط واسطه ارتباطی RS-485 ایجاد شود.

16- درایو AC دلتا در کنار پروتکل استاندارد Modbus از چه واسطه های ارتباطی دیگری حمایت می کند؟

نسل جدید درایو موتور C2000 دلتا ، سری CP2000 و C200 از ابزار Profidbus_DP و Modbus و کارت های اترنت حمایت می کنند و این واسطه های ارتباطی پر سرعت به عنوان متعلقات انتخابی در دسترس هستند. سری C2000 و سری های VFD-VL همچنین پروتکل CANOpen  و CP2000 واسطه ارتباطی BACnet را ارائه می دهند.

17-  پارامترهای ارتباطی درایو موتور AC را چگونه تنظیم کنیم؟

پارامتر های ارتباطی می توانند در گروه پارامترهای 09 درایو AC تنظیم شوند.

18- چگونه ولتاژ خروجی درایو AC توسط کاربر به ولتاژهای  بالا تا 600V اندازه گیری می شود؟

ولتاژی که کاربر اندازه گیری می کند ولتاژ DC در خروجی PWM است . کاربر واقعا نیاز به اندازه گیری ولتاژ خروجی موتور AC با استفاده از متر الکتریکی با تابع RMS و پارامتر آنالوگ دارد.

19- مزایای نصب یک Transducer در سمت ورودی درایو چیست؟

کاهش صدای موتور

کاهش ولتاژ اطراف و تاثیر جریان روی موتور AC مثل ولتاژ موج ، جریان اطراف وسیله

بهبود فاکتور انرژی قدرت

20- چرا جریان خروجی درایو AC اندازه گیری شده با یک مولتی متر مقدار متفاوتی از اینورتر را نشان می دهد؟

مولتی متر می تواند جریان درایو AC را در محدوده 60~40 هرتر به طور دقیق اندازه بگیرد ، اگر جریان از این محدوده تجاوز کند مقدار اندازه گیری شده منحرف می شود.

21- چگونه از مولتی متر برای اندازه گیری IGBT استفاده می شود؟

مولتی متر را به موقعیت diode تغییر دهید ، از سیم سیاه برای لمس(2+ 1+) DC+ استفاده کنید و از سیم قرمز برای لمس W، V ، U ، T ، S و R .

مقدار اندازه گیری شده  براساس 0.4 است.

از سیم قرمز برای لمس DC و از دکمه سیاه برای لمس R,S,T,U,V,W استفاده کنید.

مقدار اندازه گیری بر اساس 0.4 است.

22- برای درایو C2000 چگونه می توان از توابع Built-in PLC برای ضبط فرکانس در مواقع قطع برق استفاده کرد؟

فرکانس در هنگام قطع برق می تواند با تنظیم M1005 ( نشانه خطایابی در C2000) و D1020 ( فرکانس خروجی) با زمان تاخیر همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است ثبت گردد.

23-  اگر سری c2000 توابع built-in را پشتیبانی نکند،کنترل چگونه انجام می شود؟

توابع built-in در C2000 می تواند کنترل را پردازش کند.تابع built-in تا مراحل 10k نوشته می شوند.

D0: اولین مرحله عملکرد فرکانس
D1: اولین مرحله زمان کاهش سرعت
D2: اولین مرحله زمانی شتاب
D3: اولین مرحله زمان پیوسته
D4: دومین مرحله عملکرد فرکانس
D5: دومین مرحله زمان کاهش سرعت
D6: دومین مرحله زمانی شتاب
D7: دومین مرحله زمان پیوسته
بعد از M0 منحنی فرآیند به شکل زیر اجرا خواهد شد :

24- نظریه نمایش سرعت موتور در سری C2000 چیست؟

معمولا دو حالت وجود دارد، سرعت با فرمول n=120f/p برای تخمین سرعت موتور استفاده می شود.

برای حالت حلقه بسته ، یک Encoder به موتور نصب شده است.پاسخ Encoder و یا سیگنال به کارت PG برای نمایش سرعت واقعی موتور فرستاده می شود. در این حالت سرعت موتور دقیقا کنترل می شود.

25- چگونه زمان سرعت کاهشی/افزایشی موتور AC را تنظیم کنیم؟

زمان افزایشی برای تعیین زمان مورد نیاز درایو AC از 0.0Hz به حداکثر فرکانس خروجی خودش است، زمان کاهشی برای تعیین زمان مورد نیاز درایو AC برای کاهش سرعت از حداکثر فرکانس خروجی به 0.0Hz است

هنگامی که یک درایو موتور AC در شرایط بار کامل عمل می کند .اینرسی بزرگ بار به احتمال زیاد موجب صدمه موتور و توقف خروجی می شود و درایو موتور AC دلتا “بهینه سازی افزایش و کاهش سرعت” را ارائه می دهد که به طور منظم محدوده سرعت را تنظیم می کند.

26- مقاومت ورودی ضریب حرارتی مثبت (PTC) مقاومت گرمایی برای سری VFD-E و VFD-VL چیست؟

قیل ا پاسخ به این سوال ، مهم است که بدانیم حفاظت سطح برای PTC=1330Ω است . برای درایو AC=0.5V سطح حفاظت 2.4V است. در شکل زیر امپدانس برای AVI در سری VFD-E درایو AC=4.7kΩ و برای سری VFD-VE=2mΩ است،امپدانس برای ACI در VFD-E=100Ω و در VFD-VE=250kΩ است. با اطلاعات بالا ما می توانیم X را حساب کنیم . برای سری VFD-E مقاومت ورودی PTC=4.4kΩ است.

به طور فنی ، درایو موتور AC سری VFD-VE مقاومت درونی بیشتری از زمانی که به صورت موازی وصل می شوند دارند.

 در مثال زیر از آنجا که امپدانس برای AVI در VFD-VE=2mΩ بیشتر از سری VFD-E=47kΩ است، سری VFD-VE می تواند به صورت موازی در محدوده توصیه شده برای مقاومت 1Ω  به 10Ω  متصل شود.

27- آیا یک درایو موتور 3فاز می تواند به یک پاور تک فاز متصل شود؟

بزرگترین تفاوت بین پاور تک فاز و درایو موتور AC سه فاز ظرفیت قدرت است. مدل تک فاز برای ظرفیت بیشتر طراحی شده است . اگر یک مدل سه فاز به پاور تک فاز متصل شود ممکن است جریان خروجی به اندازه کافی فراهم نباشد و مشکلات کمبود فاز ایجاد شود.برای اطمینان از عملکرد نرمال سیستم لطفا درایو موتور سه فاز AC را به منبع قدرت دقیق متصل کنید.

28- هنگامی که پالس ژنراتور کارت PG برای موتور AC استفاده  می شود چگونه می توانم سخت افزار و پارامتر را راه اندازی کنم؟

سخت افزار نیاز به این دارد که ابتدا کارت PG نصب شود .در کارت PG تنظیمات Encoder را انتخاب کنید:

Line-Driver یا Open Collector

 و مطمئن شوید که تنظیمات ولتاژ دقیق و درست است و سپس پالس را در هر چرخش Encoder راه اندازی کنید و نوع پالس را در تنظیم پارامتر تعیین کنید.

برای مثال درایو VFD-VE ، AC از کارت PG سری EMV-PG01X با 1024 پالس در هر چرخش Encoder و تنظیمات Open Collector Encoder=12V می باشد.

تنظیمات کارت PG :

برای تنظیم پارامتر 00-10 ، پالس Encoder=1024 است.قبل از تنظیم پارامتر 01-10 مهم است که نوع پالس ( فاز AB پالس و جهت و یا تک فاز ) را انتخاب کنیم.

و در پایان پارامتر 04-00 را روی 7 تنظیم کنید سپس شما می توانید سرعت موتور را در HMI ببینید.

29-  برای تنظیم سرعت موتور چه حالتهایی استفاده می شود؟

سرعت موتور را می توان با روشهای زیر تنظیم کرد :

1. مقاومت متغیر روی صفحه کلید

2. ولتاژ آنالوگ خارجی / سیگنال جریان

3. ترمینال های ورودی Multi-Function برای کنترل سرعت

4. روش ارتباطی با استفاده از کنترلر میزبان

30- پیشگیری از Stall چیست؟( Stall Prevention)

هنگامیکه زمان شتاب بسیار کوتاه است و تغییر فرکانس خروجی سریعتر از سرعت موتور است ، درایو موتور AC به علت جریان بیش از حد متوقف خواهد شد . این موقعیت Stall نامیده می شود.

برای داشتن عملکرد عادی موتور نیاز به کنترل فرکانس جریان خروجی می باشد. بنابراین سرعت افزایشی باید زمانی که جریان خروجی بیش از حد است ، کاهش یابد.همچنین در مورد کاهش سرعت نیز بدین صورت است.

31- آیا VFD-B می تواند برای عملیات سرعت Hi Speed به عنوان مثال برای اسپیندل ها استفاده شود؟

بله ، با سیستم عامل 4.08 امکان انجام عملیات VFD-B تا 2000Hz وجود دارد.

32- آیا VFD-B می تواند با آدرس 2203H و 2204H و 2205H خوانده شود( حتی اگر ورودی های آنالوگ AVI و ACI و AVI استفاده نشوند)؟

بله امکان پذیر است. در هر صورت و همیشه می توانند خوانده شوند.

33- آیا VFD-B ورودی EF می تواند به عنوان ورودی PTC استفاده شود؟

یک ورودی EF از VFD-B (و همچنین تمام دیسک های دیگر) نمی تواند برای ارتباط با PTC استفاده شود . این یک ورودی دیجیتال با تنها حالت “خاموش” و “روشن” است

34- مزایای استفاده از Without Encoder چیست؟

1. سیم کشی ساده

2. نیازی به نگهداری و مراقبت از اثرات سرو صدای RF که منجر به سیگنال ولتاژ پایین Encoder می شود نیست.

3.نیازی به مراقبت از نقص Encoder در کاربردهای ارتعاشی بالا نیست.

35- کنترل برداری چیست؟

در موتور AC روتور ، شار جریان تولید می کند. دو عنصر در جریان استاتور وجود دارد ، یکی از آنها شار را تحت تاثیر قرار می دهد و دیگری بر گشتاور خروجی موتور تاثیر می گذارد . بردار شار می تواند این دو عنصر را به صورت جداگانه کنترل کند به طوری که سرعت و گشتاور نیز کنترل می شوند.

36- Auto Tuning (تنظیم خودکار) چیست؟

Auto Tuning برای اندازه گیری پارامترهای موتور به صورت خودکار است که شامل جریان No-Load ، مقاومت استاتور ، مقاومت روتور ، Reactance القایی استاتور و Reactance القلیی روتور و … می باشد. این پارامترها برای محاسبه گشتاور و جبران خطا می باشد . با تنظیم خودکار می تواند سرعت دقیق بدون Encoder را دریافت کند.

37- اجزای اینورتر  چیست؟

SRC و GTO ، BJT و IGBT هستند.

تا سال 1970 ، SCR تنها اجزای اینورتر بود پس از آن IGBT و BJT و GTO افزوده شدند.

38-  چه تفاوتی بین زمان same accel/decel و زمان different accel/decel هنگام عملکرد وجود دارد؟

نیاز به تنظیم بر روی different accel/decel می باشد. زمان مورد نیاز برای عملیات که نیاز به زمانبندی دقیق دارند. اما در فن ها کاربردهای رانشی می توان بر روی same accel/decel تنظیم شود.

39- به منظور افزایش عملکرد ترمز چه کارهایی باید انجام دهم؟

به صورت نرمال ، ترمز درایو 10تا 20 % گشتاور است

اما می تواند هنگام استفاده Brake Unit افزایش یابد.

40- هنگامی که سرعت واقعی متفاوت از سرعت مورد نیاز است چه کار باید کنم؟

هنگامی که درایو موتور AC توسط Open Loop کنترل می شود . سرعت موتور در حدود 5%± تغییر خواهد کرد. شما باید از درایو AC با عملکرد PG هنگامی که سرعت دقیق مورد نیاز است استفاده کنید.

41- اگر دقت سرعت هنگام استفاده از کنترل PG افزایش یابد چه می شود؟

به طور معمول این اتفاق خواهد افتاد اما بهبود بستگی به فرکانس خروجی و Encoder دارد.

42- کنترل Open Loop/Closed Loop چیست؟

برای کنترل Closed Loop موتور با Encoder استفاده می شود و سرعت دقیق را به موتور از طریق کارت PG خواهد فرستاد.

برای کنترل Open Loop بدون Encoder استفاده می شود.

43- اگر کاربران بتوانند از گشتاور ثابت استفاده کنند چه زمانی فرکانس از 60Hz فراتر می رود؟

برای برنامه های کاربردی گشتاور ثابت نمی تواند برای فرکانس بیشتر از 60Hz استفاده شود . به علت اینکه زمانی که فرکانس بالای 60Hz است ولتاژ و قدرت معمولا ثابت هستند .

زمانی که شما نیاز به گشتاور ثابت در سرعت بالا دارید ، لطفا به انتخاب موتور و درایو توجه کنید.

44- گشتاور موتور چگونه خواهد بود هنگامی که V و F تغییر کرده است؟

ولتاژ با فرکانس کاهش می یابد . گشتاور نیز در سرعت پایین به علت  کاهش مقاومت AC و مقاومت DC ثابت نیز کاهش می یابد. بنابراین با افزایش ولتاژ خروجی در فرکانس پایین شروع به افزایش گشتاور می شود .

روشهای بسیاری برای این منظور مثل تنظیم اتوماتیک گشتاور منحنی V/F گشتاور و تنظیم پتانسیومتر وجود دارد.

45- به طور کلی فرکانس می تواند از 6 تا 60 هرتز تنظیم شود . اگر فرکانس زیر 6Hz باشد چطور؟

هنگامی که فرکانس زیر 6Hz است انرژی همچنان خارج می شود . طبق تنظیمات افزایش دمای موتور و شروع گشتاور می تواند بدون مشکل گرمای بیش از حد زمانی که فرکانس زیر 6Hz است انرژی خارج شود.

46- حالت V/F چیست؟

ولتاژ با فرکانس کاهش خواهد یافت همانطور که در سوال 7 توضیح داده شده . نسبت V/F بستگی به نوع موتور دارد.

47- اگر موتور توسط شبکه تامین قدرت  رانده شود ،هنگامی که ولتاژ کاهش یابد جریان افزایش پیدا می کند، حال اگر توسط درایو AC رانده شود هنگامی که فرکانس و جریان کاهش می یابند آیا جریان افزایش پیدا می کند؟

هنگامی که فرکانس کاهش می یابد جریان با همان قدرت خروجی افزایش خواهد یافت . با این حال جریان تقریبا برای گشتاور ثابت یکسان خواهد بود.

48- هنگامی که موتور توسط  درایو AC رانده می شود جریان و گشتاور در نقطه شروع چگونه هستند؟

به طور معمول هنگامی که شبکه تامین قدرت به طور مستقیم اعمال می شود و موجب هجوم جریان برق می شود 6 تا 7 برابر بیشتر از جریان شروع تولید خواهد کرد .

– موتور به آرامی شروع به حرکت می کند ، هنگامی که موتور توسط درایو AC رانده می شود و ولتاژ و فرکانس با شتاب افزایش می یابند . جریان شروع باید زیر 150% باشد و گشتاور از 70% تا 120% می باشد. برای درایوهایی با گشتاور خودکار گشتاور شروع بیشتر از 100% می تواند با بار کامل آغاز شود.

49- چه تفاوتی بین PWM و PAM است؟

PWM مخفف Pulse Width Modulation است.

یک راه برای تنظیم خروجی و شکل موج با تغییر عرض پالس به طور مرتب می باشد.

 PAM مخفف Pulse Amplitude است و یک راه برای تنظیم خروجی و شکل موج با تغییر دامنه پالس به طور مرتب می باشد.

50- چرا ولتاژ و جریان درایو باید به تناسب یکدیگر تغییر کنند؟

گشتاور موتور Asynchronous  توسط تعامل بین شار مغناطیسی موتور و جریان روتور تولید می شود . در فرکانس نامی موتور  استفاده از ولتاژ ثابت با فرکانس پایین موجب شار مغناطیسی بیش از حد ، اشباع مغناطیسی و در نهایت صدمه به موتور می شود . بنابراین فرکانس و ولتاژ باید به تناسب تغییر کنند به عبارت دیگر ولتاژ خروجی باید با فرکانس تغییر کند . رفع شار مغناطیسی موتور از اشباع شار جلوگیری می کند و این روش کنترل معمولا در درایوهای صرفه جویی انرژی برای فن و پمپ استفاده می شود.

51- درایو موتور AC چیست؟

یک وسیله برای کنترل سرعت و گشتاور موتور القایی است . ولتاژ DC می تواند یک ولتاژ متغیر جریان متناوب توسط اینورتر ( بعد از استفاده از مبدل برای اصلاح جریان مستقیم 1 فاز به 3 فاز )محسوب شوند.

برای اهداف عمومی درایو AC ولتاژ با تغییر فرکانس تغییر خواهد کرد. بنابراین درایو موتور VVVF،AC نامیده می شود. ( ولتاژ متغیر فرکانس متغیر)

ادامه مطلب