1)      هر AFE2000 تا 75kw را پشتیبانی می کند اگر ظرفیت موتور 110kw  باشد آیا می توان از 2 واحد  AFE2000 برای سریال ارتباطی استفاده کرد؟

AFE2000 برای منبع تغذیه می باشد به همین دلیل است که ما آن Active front end می نامیم.

AFE2000 سریال ارتباطی را پشتیبانی نمی کند. این مجموعه در حال حاضر تا 75kw را پشتیبانی می کند ، اما مجموعه ای با ظرفیت بیشتر به زودی در دسترس خواهد بود. در حال حاضر، AFE2000 دو نوع نصب و راه اندازی با درایوهای موتور AC همانطور که  در شکل زیر می بینید پشتیبانی می کند:

نصب و راه اندازی (یک AFE2000 + یک درایو موتور AC)

نصب و راه اندازی چندگانه (یک AFE2000 + چند درایو موتور AC)

2)      AFE چیست؟

1-      Active Front End (AFE) یک یکسو کننده قابل کنترل با مزایایی مانند ارائه تغییر قدرت دو طرفه بین AC و قدرت DC و بازسازی انرژی قابل استفاده مجدد به برق به منظور کاهش هزینه می باشد.AFE از مدولاسیون PWM برای کاهش جریان اضافی و جریان موج سینوسی استفاده می کند.

2-      AFE2000 درایو موتور AC  نیست، اما منبع تغذیه پیشرفته ایست که با تمام محصولات ورودی DC مناسب و سازگار می باشد می توان آن را با محصولات دیگری به غیر از دلتا استفاده کررد. واحد AFE2000 محصول سبز برای مشتریان که به دنبال صرفه جویی انرژی هستند می باشد.

3-      درایو موتور AC دلتا سازگار با AFE2000 می باشد که  در جدول زیر ذکر شده است.

3)      چرا جریان هارمونیکی حتی زمانی که AFE2000 نصب شده است هنوز هم بالاتر از 5٪ می باشد ؟

  1. همانطور که در کاتالوگ محصول گفته شد، استاندارد جریان هارمونیک در جریان نامی اندازه گیری می شود، بنابراین 5٪ نشان داده شده جریان نامی کمتر از 5٪ است.
  2. IEEE / انحراف 519-1992 پایه ای برای محدود کردن هارمونیک ها فراهم می کند.
  3. در IEEE / انحراف 519-1992 جدول زیر، ISC = حداکثر جریان اتصال کوتاه در PCC، IL = حداکثر جریان بار (جزء فرکانس اساسی) در PCC.

 توجه داشته باشید: مقدار محدود در جدول زیر از IL به عنوان پایه  استفاده می کند ،و بر پایه جریان اولیه بار نمی باشد.