1 ) چگونه می توان به تبادل اطلاعات بین ماژول کنترل حرکت و CPU (سری AH500) پرداخت؟
قدم اول: پروژه ای در ISPSOFT ایجاد کنید و بر روی “HNCONFIG” دو بار کلیک کنید.
قدم دوم: بر روی ماژول کنترل حرکت”20MC” دو بار کلیک کنید.
قدم سوم: محدوده مورد نیاز برای تبادل داده ها بین ماژول کنترل حرکت و CPU را تنظیم کنید.
محیط تنظیم اطلاعات
آدرس شروع ماژول کنترل حرکت و CPU ،20MC می باشد و برای تبادل اطلاعات D50 و D5000 می باشد و اندازه تبادل داده 5 است.
قدم چهارم: نتیجه تبادل اطلاعات را از طریق ISPSOFT و PMSOFT بررسی کنید.
2 ) سری AH500 کدام واسطه های ارتباطی را پشتیبانی می کند؟ و آیا سری AH500 دلتا قادر به برقراری ارتباط از طریق RS-232 می باشد؟
سری AH500 دلتا از پروتکل های استاندارد بین المللی MODBUS و همچنین از واسطه هایی که با RS-232 وRS-485 و RS-422 ایجاد می شوند نیز پشتیبانی می کند.
برای فعال کردن نرم افزار ISPSOFT مراحل زیر را پیروی کنید:
کاربران می توانند نوع سریال ارتباطی را به راحتی تعریف کنند.
1- روی HWCONFIG دو بار کلیک کنید.
2- روی CPU دو بار کلیک کنید.
3- COM Port را انتخاب کنید و نوع ارتباط را وارد کنید.
3) هنگامی که ابزارهای MODBUS بیشتری به هم وصل هستند،برقراری ارتباط چگونه صورت می گیرد؟
WPLSOFT را فعال کنید و روی PLC link configuration کلیک کنید . آیکون قرمز رنگ را برای فعال سازی PLC انتخاب کرده و سپس آدرس ارتباطی از دستگاههای مربوطه را وارد کنید.
سپس نرم افزار ISPSOFT را برای کامل کردن تنظیمات ارتباطی NWCONFIG فعال کنید، بر روی RS-485 دو بار کلیک کرده و در آخر آدرس های ارتباطی را برای دستگاه های مربوطه وارد کنید.
4) تنظیمات رمز عبور توسط WPLSOFT
تنظیم رمز عبور پروژه
پس از تنظیم رمز عبور،هنگامی که فایل برنامه را دوباره باز می کنید بدون وارد کردن رمز قادر به مشاهده برنامه نخواهید بود.برای دیدن محتوای برنامه لطفا روی آیکون در کادر قرمز رنگ که در شکل زیر نمایش داده شده است کلیک کرده و رمز را وارد کنید.
دانلود برنامه:
برای دانلود برنامه نیاز به رمز عبور نمی باشد. صفحه نمایش تا زمانی که فرآیند دانلود به پایان برسد به صورت صفحه ای خالی باقی خواهد ماند.
آپلود برنامه:
برای آپلود برنامه رمز عبور ضروری است. محتوای برنامه PLC تا زمانی که فرآیند آپلود کامل شود نشان داده خواهد شد( رمز عبور PLC همان رمز عبور پروژه می باشد)
تنظیم رمز عبور PLC
هنگامی که رمز عبور برای PLC تعیین کرده اید، وارد کردن رمز عبور برای آپلود و دانلود برنامه ضروری است.
رمز عبور پروژه+رمز عبور PLC
پس از تنظیم رمز عبور پروژه و PLC همزمان، برای دانلود برنامه رمز عبور نیاز نیست در حالی که برای آپلود برنامه باید رمز عبور پروژه را وارد کنید.
5) چگونه می توان بین کامپیوتر و ماژول حرکت AH ارتباط برقرار کرد؟
نرم افزار ارتباطی commgr را اجرا کنید و نوع اتصال مربوطه را انتخاب کنید.کاربران می توانند مازول حرکت AH را از طریق دو روش زیر به کامپیوتر متصل کنند:
کامپیوتر را به AHCPU از طریق کابل USB متصل کنید:
1- برای اتصال ماژول حرکت از طریق رابط AHCPU ، USB را انتخاب کنید.
2- برای اتصال مستقیم ماژول حرکت AH، RS232 را برای نوع ارتباط انتخاب کنید.
کاربران می توانند توسط کابل اترنتRJ45 و رابط AHCPU ارتباط را برقرار کنند و همچنین می توان موقعیت دستگاه ها را در شبکه با تعریف آدرس IP و یا استفاده از تابع جستجو بیابند.
1- برای اتصال ماژول حرکت AH از طریق AHCPU لطفا اترنت را انتخاب کنید.(آدرس پیش فرض IP 192.168.1.1 است)
2- برای اتصال مستقیم ماژول حرکت AH از طریق کابل اترنت، لطفا Ethernrt را انتخاب کنید.( آدرس پیش فرض IP 192.168.0.100 است)
بعد از اتمام نصب Commgr به یاد داشته باشید که حالت درایو را تغییر دهید. اگر ارتباط بین کامپیوتر و ماژول قطع شود “eror” نمایش داده می شود.
لطفا نرم افزار PMSOFT را باز کنید و روی communication کلیک کرده وارد تنظیمات شوید و درایور مربوطه که در commgr انتخاب کردید را وارد کنید.(سمت راست شکل زیر نمایش داده شده است)
اگر کاربران اقدام به برقراری ارتباط ماژول حرکت AH از طریق AHCPU کنند باید حالت های اسلات و Rackدرست را انتخاب کنند.به عنوان مثال اگر rack اصلی شماره 1 باشد،rack بعدی باید شماره 2 و به ترتیب باشد وحداکثر تا شماره 8 می باشد . اولین اسلات برای سری AH500، 0 می باشد و شماره ها تا 11 افزایش می یابد.
اگر کاربران می خواهند به طور مستقیم به ماژول AH حرکت، اتصال برقرار کنند، لطفا motion controller را انتخاب کنید.
پس از اتمام تمام تنظیمات فوق، لطفا اطلاعات PM به عنوان یک گزینه ارتباطی در نرم افزار PMSoft انتخاب کنید. اگر همه تنظیمات درست باشد، اطلاعات ماژول AHPM یا AHMC ظاهر خواهد شد. پس از آن کاربران می توانند آپلود و یا دانلود برنامه و نظارت آنلاین را انجام دهند.
6) چگونه می توان از ISPSoft V2.00 و COMMGR V1.00 برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر و PLC (برای مثال RS232) استفاده کرد؟
قدم اول: لطفا COMMGR را باز کنید و سپس COM Port مربوطه را طبق شکل زیر انتخاب کنید:
قدم دوم: بعد از اتمام نصب، لطفا حالت Com Port را از STOP به START تغییر دهید.
قدم سوم: لطفا ISPSoft را باز کنید و روی Communication Settings در نوار ابزار کلیک کنید. پورت RS232 که در قدم اول تنظیم کرده ایم را انتخاب کنید و ok کنید.
قدم چهارم: لطفا در منوی PLC روی System Information کلیک کنید اگر جعبه پیغام( سمت راست شکل زیر) ظاهر شود،ارتباط با موفقیت انجام شده است.
7) چگونه می توانم تنظیمات اختیاری برای اجرای فایل ISPSoft در سیستم Win7_64Bit را اصلاح کنم؟
قدم اول: بر روی نام فایل راست کلیک کرده و سپس روی Properties کلیک کنید.
قدم دوم: پنجره Properties فایل به شکل زیر نمایان خواهد شد:
قدم سوم: قسمت “Run this program in compatibility mode for” و “Run this program as an administrator” را تیک بزنید.
قدم چهارم: روی “Change settings for all users” کلیک کنید پنجره شکل زیر باز خواهد شد:
قدم پنجم: دوباره گزینه های “Run this program in compatibility mode for” و “Run this program as an administrator” را تیک بزنید و در پایان ok را فشار دهید.
قدم ششم: روی ok کلیک کنید تا تنظیمات Win7_64 Bit کانل شود.
8) چگونه می توان مازول های AH500 دلتا را گسترش داد؟
شما می توانید ماژول ها را با استفاده از مدار موجود گسترش دهد. هنگامی که مدارهای اضافی مورد نیاز است، هر دو فرمت I / O محلی و فرمت کنترل از راو دور I / O در دسترس هستند. فرمت I / O از طریق DeviceNet در دسترس است.
ساختار سیستم
9) تفاوت بین PLC سری 10PM و 20PM چیست؟
جدول زیر را ببینید:
10) چه تفاوتی بین DVP10MC و DVPCOPM-SL چیست؟
DVP10MC کنترلر حرکت CANopen است و DVPCOPM-SL ماژول ارتباطی ارشد CANopen است. هر دو پروتکل های ارتباطی را پشتیبانی می کند. DVP10MC کنترل حرکت built-in بوده و با توابع PLC برای دستیابی به کنترل حرکت چند محور با روش CANopen bus سازگار می باشد.
11) چگونه می توان نمودار CAM را در DVP20PM ایجاد کرد؟
دو راه برای ایجاد یک نمودار CAM وجود دارد:
1. رسم منحنی E-CAM از نمودار CAM
2. تولید داده های E-CAM از دستورالعمل DTO
نمودار CAM منحنی را به طور نقطه به نقطه و یا از طریق توابع رسم می کند.
دستورالعمل DTO به طور خودکار منحنی برش ایجاد می کند. کاربران می توانند پارامترهای مربوطه و مورد نیاز عملیات برای ساختار واقعی تنظیم کنند. منحنی E-CAM با این شرایط ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرد.
12) کدام مدل PLC سریDVP از ماژول فرمت left-side حمایت کند؟
چهار مدل EH2-L, 28SV, 12SA2, and 20SX2 بدین صورت می باشند.
13) کدام مدل DVP EH2 PLC دارای قابلیت خروجی پالس سرعت بالا 200K می باشد ؟
مدل دو محور 200K 2 که دارای چنین ویژگی هستند 20EH00T2, 32EH00T2, and 32EH00T2-L و مدل چهار محور 200K که دارای این ویژگی می باشد 40EH00T2 است.
14) چه تفاوت بین ماژول فرمت Slim دلتا در سمت چپ و ماژول به فرمت general در سمت راست است؟
ماژول فرمت در سمت چپ ماژول فرمت موازی با سرعت بالا ، که شامل الحاقات به ماژول ارتباطی و عملکرد آنالوگ می باشد.ماژول فرمت GENERAL ماژول فرمت سریال در سمت راست، شامل الحاقات برای I / O و توابع آنالوگ، اندازه گیری درجه حرارت، کنترل حرکت و ارتباطات و قدرت ماژول است.
15) حالت ورودی و خروجی ماژول آنالوگ دلتا به چه صورت می باشد؟
حالت های ورودی یا خروجی ماژول آنالوگ دلتا همه اعداد کنترل مربوطه (CR) را دارا می باشد. داده CR را می توان برای استفاده از form/ دستورالعمل خواند.
16) وضوح تصویر و طیف خروجی های آنالوگ و مبدل دیجیتال برای مدل slim دلتا نوع ماژول آنالوگ ورودی به ترتیب چگونه می باشد؟
محدوده ولتاژ ورودی آنالوگ برای ماژول ورودی آنالوگ DVP04AD/DVP06AD ، ± 10V می باشد در حالی که محدوده مبدل دیجیتال و وضوح تصویر ± 8000 و 14 بیت می باشد. محدوده جریان ورودی آنالوگ 20mA ± است و مبدل دیجیتال و وضوح 4000 ± و 13 بیت می باشد.
17) وضوح تصویر و محدوده خروجی های آنالوگ و داده های دیجیتال را برای دلتا slim نوع ماژول خروجی آنالوگ به ترتیب چیست؟
وضوح تصویر 12 بیت برای خروجی آنالوگ DVP02DA/DVP04DA ،محدوده 0 ~ 10V برای ولتاژ خروجی آنالوگ، و محدوده 0 ~ 20mA برای جریان خروجی آنالوگ وجود دارد. برای داده های دیجیتال محدوده مرتبط 0 تا 4000 می باشد.
18) آیا ماژول های فرمت دلتا با همه مدل PLC سازگار می باشند؟
ماژول فرمت دلتا با مدل های مختلف PLC قابل تشخیص است. ماشین آلات مختلف نیاز به استفاده از ماژول فرمت مربوطه دارند.
19) آیا دستوری از PLC برای پشتیبانی از دو سرعت متغیر برای کنترل پالس خروجی مداوم وجود دارد؟
بله، فرمان “DDRVI” PLC با flag “M1119” با هم می تواند دو سرعت متغیر پالس مداوم را ارائه دهند. مجموعه فرکانس و پالس خروجی را به داده های مربوطه “DDRVI” وارد کنید و flag “M1119” را به ON تنظیم کنید. هم اکنون شما دو سرعت متغیر برای کنترل پالس خروجی مداوم، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است خواهید داشت.( این تابع برای مدل های DVP28SV و بالاتر در دسترس می باشد.
20) هنگام استفاده از فاز Z برای محور z DVP20PM00M به چه نکاتی باید توجه کرد؟
برای مدل DVP20PM00M ، ورودی سیگنال صفر برای محور z ،X3 می باشد. یک ورودی Open collector در مدارهای ورودی PLc می باشد که برای سیگنال OCZ متصل درایو سروو AC استفاده می شود.
2 نوع از سیگنال فاز Z را می توان با ترمینال ورودی D1805 هنگام انجام برنامه های نظارتی اصلاح کرد.
لطفا هنگام سیم کشی به هشدارهای زیر توجه کنید:
الف. اطمینان حاصل شود که SS2 در PLC به یک منبع تغذیه +24 V متصل می شود.
ب. اطمینان حاصل شود که 24G بر روی PLC به ترمینالground در سروو درایو متصل می شود.
ج. اطمینان حاصل شود که X3 در PLC را به ترمینال OCZ در سروو درایو متصل می شود.
21) ماژول اترنت دلتا DVPEN01-SL از طریق کدام پروتکل ارتباطی به انتقال داده ها می پردازد؟ کاربدهای دیگر برای کاربران چگونه می باشد؟
DVPEN01-SL داده ها را از طریق Modbus TCP انتقال می دهد. کاربردهای دیگر شامل:
1) Email: تنظیم ایمیل گیرنده برای ارسال محتوای PLC
2) Data exchange: ماژول های DVPEN01-SL متصل شده با PLC های سری DVP-SV قادر به خواندن و نوشتن همزمان 100 کلمه از داده ها می باشند.
3) RTU function: با ماژول اترنت I / O دلتا RTU-EN01، DVPEN01-SL قادر به دستیابی به توابع mapping ، نظارت از راه دور AI / AO و DI / DO می باشد.
4) IP filter: شما می توانید ارتباط های ناموفق را محدود کرده، و از تغییر پارامترهای تنظیم شده در DVPEN01-SL توسط این ارتباط ها جلوگیری منید.
5) Password protection: آدرس DVPEN01-SL در IP، نشانی پست الکترونیکی، منطقه مبادله داده ها، RTU و توابع فیلتر IP را تنظیم کرده و آنها را با یک رمز عبور قفل کنید.
22) هنگام استفاده از شبیه ساز در نرم افزار PLC WPLSoft و ISPSoft به چه نکاتی باید توجه کرد؟
آیکون های مشخص شده در زیر، کلید هایی برای فعال کردن شبیه ساز در WPLSoft و ISPSoft می باشند. هنگامی که شبیه ساز فعال است، شما نیاز به انتخاب رابط های ارتباطی برای نظارت، آپلود و دانلود برنامه ندارید. شبیه ساز یک ارتباط واقعی به PLC، حمایت از تایمر و شمارنده را شبیه سازی می کند. با این حال، زمان اجرا برای تایمر و شمارنده بسته به نوع بهره وری از PC متفاوت است. عملکرد تایمر به مانند PLC سری DVP-ES/SA می باشد.
توجه:
- · شبیه ساز فقط برای آزمایش برنامه هنگامی که کاربر PLC ندارد، می باشد.نتیجه شبیه سازی دقیقا همانند عملکرد PLC می باشد.
- · شبیه ساز دستورات زیر را پشتیبانی نمی کند: WDT, REF, REFF, MTR, DHSCS, DHSCR, DHSZ, SPD, PLSY, PWM, PLSR, IST, TKY, HKY, DSW, SEGL, ARWS, ASC, FROM, TO, RS, PRUN, VRRD, VRSC, ABS, PID, MODRD, MODWR, FWD, REV, STOP, RDST, RSTEF, SWRD, DELAY, GPWM, FTC, CVM, MEMR, MEMW, MODRW, PWD, RTMU, RTMD, RAND, DABSR, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA, DPPMR, DPPMA, DCIMR, DCIMA, DPTPO, HST, DCLLM
- · شبیه ساز در WPLSoft از خطایابی پشتیبانی می کند. برای دیدن جزئیات فصل 12 را ببینید.
23) مزایا و معایب نرم افزار و سخت افزار شمارنده high-speed چیست؟
مزایای نرم افزار شمارنده high-speed این است که هر مقدار شمارش شده به طور مستقیم به دستگاه C مرتبط است در حالی که معایبش این است که مقدار زیادی از فضای CPU اشغال شده ، و موجب می شود CPU کمتر از حد انتظار شمارش را انجام دهد.مزایای سخت افزار high-speed این است که تنها مقدار کمی از فضای CPU اشغال می شود، اما نقطه ضعف آن این است که مقدار شمارش تنها به دستگاه C در زمانی که DCNT اسکن شده است، به روز خواهد شد.
24) چه تفاوتی بین نرم افزار شمارنده high-speed و سخت افزار شمارنده high-speed وجود دارد؟
PLC های سری DVP هر دو نرم افزار و سخت افزار شمارنده high-speed را دارا می باشند . تمام شمارنده های نرم افزارپهنای باند محدود برای داشته و می توان کل پهنای باند و پالس برای شمارش به دلیل شمارنده های بیش از حد سرعت بالا را کوتاه کرد و یا وقفه های خارجی را فعال کنید. با این حال، شمارنده سخت افزار شمارش مستقل طبق مشخصات ورودی سخت افزار و توسط توابع دیگر high-speedو یا مشکلات پهنای باند کل تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
25) در بلوک ترمینال های خروجی DVP-ES2/EX2 نوع خروجی ترانزیستور PLC MPU، دو پایانه های مختلف، UP و ZP وجود دارد. چگونه می توان بین این دو پایانه سیم کشی کرد؟ عملکرد آنها چگونه می باشد؟
تمام خروجی ترانزیستور DVP-ES2/EX2 سری PLC شامل دیود برای حفاظت از EMF ، که برای قدرت بار رسانا کم و ON / OFF فرکانس متوسط کافی است. با این حال، در محیط های با قدرت بزرگ یا فرکانس بالا ON / OFF، لطفا برای کاهش سر و صدا و جلوگیری از خسارت در مدار خروجی ترانزیستور ناشی از ولتاژ بیش از حد به مدار دیگری (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است) متصل نمایید.
26) دستورالعمل کد- M که در هنگام استفاده از کنترل حرکت دلتا DVP-20PM می توان از آن استفاده نکرد چیست؟
از آنجا که برنامه اصلی O100 با دستور M102 و زیروالهای حرکت OX0~OX99 با دستور M02 مشخص می شوند اطمینان حاصل می شود در هنگام استفاده از کنترل حرکت سری دلتا DVP-20PM از دو M-کد M102 و M02 استفاده نشود.
27) واحد زمان G-کد، G04 در DVP20PM00D چیست؟
واحد زمان G4XT ثانیه و واحد زمان G4PT میلی ثانیه است.
28) کنترل حرکت سری دلتا DVP-PM از M-کد پشتیبانی می کند. M-کد چیست؟ و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
M-کد یک تابع کمکی است و به طور کلی در زیرروال OX00 ~ OX99 قرار داشته و به عنوان نقطه توقف برنامه استفاده می شود. اگر دستورالعمل M-کد در برنامه استفاده می شود، هنگام اجرای دستور M-کد، نیاز است که M-کد در D1703 برای اولین بار ذخیره شود. وقتی که M-کد فعال است، وضعیت M1794 به طور خودکار ON خواهد بود. اگر M1744 در این زمان ON تنظیم شده باشد، M1794 ، OFFخواهد بود و این نشان می دهد که عملکرد M-کد کامل شده است.
استفاده از M-کد قادر به کنترل خروجی Y است. وقتی بایت بالا از D1873 به 1 تنظیم شده باشد، نشان می دهد که تابع خروجی فعال است. اگر در حال تنظیم بایت پایین D1873 به آغاز خروجی Y هستید، زمانی که وضعیت M1794 به ON تبدیل شده است، به عنوان مثال دستور M-کد فعال است، خروجی Y مربوط به D1873 نیز ON خواهد شد. هنگامی که وضعیت M1794 به OFF تنظیم شده، خروجی Y OFF خواهد شد. لطفا به مثال زیر مراجعه کنید. فرض بر این است که کاربران می توانند تعداد اجرای در حال حاضر M-کد از طریق دستگاه Y زمانی که M6 فعال می شود را نشان دهند.
(1) اول مقادیر پارامتر D1873 را به شرح زیر تنظیم کنید:
لطفا تصویر را مشاهده کنید
(2) M-کد (M6) اجرا کنید، و پس از آن سری DVP-PM به طور خودکار مقدار K6 به D1703 را نوشته و مقدار D1703 به K2YN را نیز خواهد نوشت . لطفا توجه داشته باشید که N شروع مقدار خروجی Y است. به عنوان مثال:
MOV H6 D1703
MOV K2YN D1703
29) G-کد چیست؟ کنترل حرکت سری DVP-PM دلتا چه نوع دستورالعمل های از G-کد را پشتیبانی می کند ؟
G-کد یک تابع آماده سازی است که کد دستورالعمل پردازش برای استفاده از ابزار و ماشین آلات ،نیز نامیده می شود.
DVP20PM00D از : G00 (تعیین موقعیت)، G01 (سنکرون خطی)، G02 (عقربه های ساعت)، G03 (در خلاف جهت عقربه)، G04 (توقف زمان)، G90 (تنظیم مطلق مختصات) و G91 (تنظیم نسبی مختصات) پشتیبانی می کند.
DVP20PM00M علاوه بر عملکردهای بالا، همچنین از G17 (تنظیم سطح ( XY)، G18 (تنظیم سطح XZ) و G19 (تنظیم سطح YZ) پشتیبانی می کند.
30) چه تفاوت بین مشخصات DVP20PM00D و DVP20PM00M (کنترل حرکت سری(DVP-PM است؟
لطفا به شکل زیر توجه کنید:
31) چگونهPLC سری DVP-EH2 و DVP-28SV تغییر جهتzero-return را هنگامی رسیدن به LSP / LSN تغییر می دهد؟ و آیا دستور دیگری برای انجام این کار وجود دارد؟
DVP-EH2 و DVP-28SV تابع تعریف LSP / LSN را ندارند .راه حل مناسب نوشتن یک برنامه نخواهد بود برای فرمان دادن به موتور که با سیگنال Y1 اجرا شود . به عنوان مثال:
DVP-ES2/EH2 دارای تابع negative limit که M1307 و ماشه X5 را هنگام اجرا فعال می کند. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به راهنمای برنامه DVP-ES2/EX2 مراجعه کنید.
32) آیا ارزش داخلی PLC زمانی که Power خاموش است،باقی می ماند؟
بله، در صورت استفاده از دستگاه latched ارزش درونی باقی خواهد ماند.
33) ISPSoft و WPLSoft هر دو نرم افزار ویرایش PLC سری DVP دلتا می باشند. مزایای استفاده از ISPSoft چیست؟ تفاوت بین ISPSoft و WPLSoft چه هستند؟ چه مدل PLC از ISPSoft پشتیبانی می کند ؟
ISPSofte نرم افزار برنامه نویسی جدید است که نمودار ladder، تابع block و بسیاری از حالت های برنامه نویسی دیگر را پشتیبانی می نماید. قادر به ویرایش برنامه از طریق modular برای صرفه جویی در وقت خود برای پروژه های بزرگ بوده و تابع block از قبل ساخته شده را می توان برای افزایش سود اقتصادی مورد استفاده مجدد قرار داد. به علت تفاوت بین WPLSoft و ISPSoft، تابع task assignment، تابعblock و تابع تغییرات ISPSoft با WPLSoft سازگار می باشد در حالی که WPLSoft با ISPSoft سازگار نمی باشد . ISPSoft تمام سری DVP از PLC را پشتیبانی می کند.
34) آیا آدرس EH COM2 با کارت تابع F485مشترک می باشد؟
بله، اگر چه پورت COM متفاوت است، اما آدرس همان است.
35) چگونه می توان PLC را به عنوان Master و HMI به عنوان slave برای برقراری ارتباط تنظیم کرد؟
HMI باید در حالت slave انتخاب شود، و هر دو PLC و HMI لازم است که به یک پروتکل تنظیم شوند . از دستورالعمل ارتباطات مد باس MODRD / MODWR / MODRW برای ارتباط HMI از طریق RS485استفاده کنید. لطفا به راهنما برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.
36) آیا هنگام که اتصال ماژول فرمت به PLC قانونی برای پیروی وجود دارد؟
هیچ مورد خاصی برای پیروی وجود ندارد، اما پیشنهاد می شود ماژول DI / O در دور ترین سمت اضافه شود.
37) چرا منحنی دما هنگام استفاده از 04PT نوسان دارد ؟
شاید محیط زیست ناپایدار است. و توجه کنید دور از سر و صدا نگه داری شود.
38) چگونه می توان محتویات برنامه را از یک WPLSoft به دیگری کپی کرد؟
بعد از کامپایل، کپی کنید. RCM ،ok می باشد.
39) چگونه می توان به نرم افزار PLC دلتا دست یافت، آیا لازم است که آن را خریداری کنم؟
نام نرم افزار WPLSoft می باشد و کاربر می تواند از وب سایت دلتا دانلود کند.
40) آیا همه PLC از تغییر تابع پروتکل COM1 پشتیبانی می کند ؟
تنها نسخه سیستم عامل جدیدتر از ES/EX/SS_V6.0، SA/SX_V1.2، SC_V1.0، EH_V1.1، SV_V1.0، EH2_V1.0 صحیح می باشد.
41) برنامه مانند SUB D173 K20 D172 است.
هنگامی که D172 = بدون مقدار، D173 = 0 می باشد حتی اگر D173 هر مقدار دیگری باشد نمی توانید آن را تغییر دهید، اما تغییر D173 به D174 امکان پذیر است، چرا؟
فرض می شود که D172 32bit و 2 رجیستر باشد.
42) آیا ماژول فرمت به طور مستقیم توسط HMI (نه از طریق PLC) خوانده یا نوشته می شود؟
بله، HMI و ماژول های RS485 را به هم متصل کنید و آدرس ایستگاه ماژول را تایید کنید. کنترلر دلتا ASCII را انتخاب و PLC_MODULE برای دستگاه را انتخاب کنید.
43) اگر آدرس ایستگاه PLC را ندانیم چه کاری باید انجام داد؟
آدرس ایستگاه به 0 در WPLSoft،تنظیم کنید و برای جستجو به طور خودکار پخش خواهد شد.
44) SX دارای AI 2 می باشد ، اما تنها یکی مشترک است، آیا جریان و ولتاژ می توانند با هم وصل شوند؟
بله، نقاط اشتراک مشابه می باشد.
45) هیچ سوئیچ RUN / STOP در ES، EX وجود دارد، چگونه می توان آن را اجرا کرد؟
از WPLSoft برای اجرای PLC استفاده کنید و حالت ذخیره خواهد شد.این بدان معناست که پس از خاموش و روشن کردن ، PLC هنوز هم در حالت اجرا می باشد.
46) چگونه از RTC استفاده کنیم؟
کاربران می توانند ثبت های D1313 ~ D1319 از PLC را بخوانند و یا از RTC دستوراعمل های مرتبط با API16 استفاده کنید.
47) چگونه بین انتخاب دستورات KP، Ki، KD از PID تصمیم می گیرید؟
هنگامی که برای اولین بار PID را اجرا می کنید، پیشنهاد می شود حالت Auto-tuning را تنظیم کنید. و زمان نمونه بستگی به محیط زیست دارد. اگر مقدار به سرعت در حال تغییر باشد پس از آن زمان نمونه کوتاه تر خواهد بود.
پس از auto-tuning، منحنی درجه حرارت را بررسی کرده ، اگر به سرعت در حال افزایش باشد، پیشنهاد می شودKP را کاهش دهید، اگر نوسان بیش از حد قوی باشد، اقدام به کاهش KI کنید. لطفا برای اطلاعات بیشتر به راهنما مراجعه کنید.
48) چگونه از PLC و سروو برای اجرای حالت بازگشت به صفر استفاده می شود؟
پس از آنکه PLC به سرو متصل شد، دستور zero return از plc را اجرا کنید.
49) آیا می توان بیش از 8ماژول فرمت اضافه کرد ؟
نه، اما برای SV می تواند 8 عدد در سمت چپ و 8 عدددر سمت راست اضافه کنید.
50) اگر جریان بیشتر از PS01 یا PS02نیاز داشته باشیم چه کاری باید انجام داد؟
اتصال موازی 2 PS02 ، بدین معنی است که اتصال 0V و 24V با هم جریان 4A را ایجاد می کنند.
51)آیا ES می تواند ماژول دما را بدون تغییر PLC اضافه کند؟
ماژول فرمت از طریق RS485به طور مستقیم وصل می شود. بنابراین ES می تواند با دیگر ماژول نوع MPU از طریق RS485 ارتباط برقرار کند.
52) پورت RS232 در ماژول اترنت EN01 به چه منظور استفاده می شود؟ آیا کاربران می توانند برنامه را از این طریق دانلود کنند؟
RS-232 فقط برای پیکربندی EN01، مانند تنظیم آدرس IP بوده و برای دانلود برنامه نمی باشد.
53) اگر ماژول اترنت به اترنت متصل نشود چه کاری باید انجام داد؟
ابتدا مطمئن شوید آدرس IP مناسب است و بررسی کنید که آیا توسط فایروال مسدود شده است؟ اگر هنوز کار نمی کند، لطفا با بخش فنی تماس بگیرید.
54) آیا برنامه در DVP-ES به طور مستقیم به انواع دیگر (SA یا EH) منتقل می شود؟
بله، چرا که ظرفیت برنامه ES کم است و نباید نگران از دست دادن برنامه باشید.
55) آیا محدودیتی و یا نکات مورد توجهی در حال استفاده از ماژول DeviceNet وجود دارد؟
حداکثر تعداد DeviceNet 64 است و طول آن 500m است. بزرگترین مزیت DeviceNet ثبات و پایداری آن است،به کابل ویژه ای نیاز دارد.
56)آیا PLC دلتا توسط SCADA کنترل می شود؟
بله می توان از MODBUS یا اترنت از طریق آدرس PLC محتویات برنامه را خواند یا نوشت.
57)آیا می توان از دو پورت PLC برای ارتباط با وسیله های مختلف در یک زمان استفاده کرد؟
بله و محدودیتی وجود ندارد.
58) چگونه یک سیستم شامل دو PLC،master ،و نسخه پشتیبان طراحی کرد؟ هنگامی که MASTER به علت بعضی مشکلات متوقف شده است،نسخه پشتیبان فورا شروع به اجرا کند.
در واقع Master همیشه سیگنال به پشتیبان برای حال اجرا ارسال کند و تا زمانی که نسخه پشتیبان نتواند سیگنال را دریافت کند، این بدان معناست که چیزی اشتباه است ، و سپس پشتیبان شروع به اجرا می کند. از دستور اعمل های MODRD / MODWR یا RS استفاده کنید.
59) آیا محدودیت و یا نکته قابل توجهی هنگام استفاده از ماژول اترنت وجود دارد؟
فقط ماژول اترنت را به SV اضافه کنید و به اترنت وصل کنید، تنظیم IP درست است. اما باید به محیط شبکه مانند فایروال، و سرور DHCP توجه کنید.
60) اگر PC فقط دارای پورت USB باشد، آیا می توان با PLC از طریق USB ارتباط برقرار کرد؟
PLC ازرابط های ارتباطی USB پشتیبانی نمی کند .بنابراین کاربران مجبور به استفاده از مبدل RS232-USB و یا با استفاده از تابع عبور HMI برای ارتباط با PLC می باشند.
61) آیا دستورالعملی هنگام اتصال به دستگاه های دیگر که پروتکل Modbus را پشتیبانی نمی کنند وجود دارد؟
دستورالعمل API 80RS برای پورت سریال انتقال داده ها مناسب می باشد ، و لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما مراجعه کنید.
62) اگر برنامه در PLC دارای کد تابع ارسال اس ام اس باشد،چرا PLC نمی تواند با مودم GSM نظارت را انجام دهد ؟
پورت COM تا زمانی که دستور ارسال SMS در برنامه وجود دارد مشغول بوده و بنابراین پورت COM نمی تواند برای نظارت استفاده شود.
63) آیا EH می تواند توسط built-in RS485، slave بوده و توسط کارت F485،Master باشد؟
نه، کارت تابع فقط می تواند slave باشد.
64) آیا لینکPlc-easy پروتکل خود دلتا می باشد؟
لینکPlc-easy ازپروتکل Modbus، پشتیبانی کرده همه محصولات دارای پروتکل Modbus built-in و طراحی های ویژه برای پیاده سازی داده ها انجام می دهد.
65) اگر پورت RS232 مشغول باشد،چگونه از دروازه اتصال IFD8500 برای اتصال به پورت RS485 استفاده کنیم؟
EH می تواند کارت تابع RS232 را اضافه کند و اگر نیاز به IFD8500 باشد فقط 24VDC را وارد کنید و RS232 را به طرف دیگر متصل کنید،سپس اتصال RS485 درست خواهد بود.
66) چگونه داده ها را بین PLC و وسایل دیگر از طریق RS485 منتقل کنیم؟
همه وسیله ها باید یک پروتکل مشابه تنظیم شوند و هر وسیله باید آدرس ایستگاه خود را داشته و آدرس Modbus وسیله ای که قصد انتقال داده را دارید نشان دهد.
67) آیا D یا M مخصوصی برای تنظیم هنگام ارتباط PLC با وسیله های دیگر از طریق RS485 مورد نیاز است؟
D1120(تنظیم پروتکل ارتباطی) M1120 (نگه داشتن پروتکل ارتباطی) D1121 (آدرس ایستگاه RS485) M1143( انتخاب حالت ASCII/RTU)
68) چگونه می توان زمان برقراری ارتباط بین MPU و ماژول فرمت را کاهش داد؟
هنگام استفاده از دستورالعمل FROM / TO ، از M1000 مگر در شریط ضروری استفاده نکنید.در غیر این صورت بیشتر از FROMP / TOP به جای FROM / TO استفاده کنید.
69) چگونه از دستور العمل RAMP برای کار کردن با PLSV استفاده کنیم؟
PLSV “تابع ACC / dec” را ندارد، بنابراین کاربران می توانند فرکانس را به عنوان PLSV D0 تعیین کنند، سپس از RAMP برای افزایش/ کاهش D0 و برای اجرای DCC / dec از PLSV استفاده کنند.
70) چگونه از M1261 در EH استفاده کنیم؟
می توانید به دستورالعمل API54 DHSCR مراجعه کنید.
فقط برای سخت افزار EH سرعت بالا از X خارجی برای نقطه بازگشت استفاده کنید.
نقطه بازگشت ON است ، شمارشگر، و M1261 = ON، سپس نتیجه خروجی DHSCR (بازگشت Y).
نقطه بازگشت ON است ، شمارشگر، و M1261 = OFF، سپس نتیجه خروجی DHSCR (Y بازگشت نیست).
71) چرا نتیجه استفاده از SPD برای خواندن سیگنال encoder هنگامی که خروجی پالس متوقف می شود، 1 است ؟
ممکن است به خاطر سر و صدا، و یا روشی که باعث ایجاد این موقعیت شده است.
72) PLC دلتا دارای چه نوع دستورالعمل های کنترل حرکت می باشد؟
PLSV (خروجی پالس)، PLSR (خروجی پالس با ACC / DEC)، DRVI (دستورالعمل موقعیت نسبی)، DRVA (دستورالعمل موقعیت مطلق)، SV و EH2 پشتیبانی از دستورالعمل PPMR / A (خط)، CLLM (دایره).
73) چگونه از دستورالعمل DHSCS / DHSCR استفاده کنیم؟
کاربر می تواند دستورالعمل ها را با شمارشگر توقف استفاده کند، لطفا به کتابچه راهنما برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.
74) اضافه کردن P در پایان دستورالعمل، مانند MOVP، INCP .. و غیره به چه معنی می باشد؟
Pulse upper trigger، بدان معنی است که دستورالعمل می تواند یک بار اجرا شود، اما ES / SS از این عملکرد پشتیبانی نمی کند.
75) چگونه در PLC به انجام محاسبات اعشاری بپردازیم؟
از دستورالعمل اعداد اعشاری استفاده کنید. (لطفا API110 ~ API138 مراجعه کنید).
76) چگونه داده ها را از ماژول فرمت می توان خواند؟
از دستورالعمل های API78 FROM وTo API79 استفاده کنید، ماژول فرمت FOF سمت راست از 0 و ماژول فرمت SV سمت چپ از 100می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.
77) آیا دلتا PLC عملکرد ویرایش آنلاین ارائه می کند؟
WPLSoft 2.09 تابع ویرایش آنلاین فراهم می کند ، می توانید برنامه را در حالی که PLC در حال اجرا است،دانلود کنید.
محدودیت SA_V1.4/SX_V1.4/SC_V1.2/EH2/SV، 49 مرحله می باشد، ورژن های دیگر SA/SX/SC/EH/EH2/SV 15 مرحله می باشد.
78) index registers، چیست و نحوه استفاده از آنها به چه صورت می باشد؟
برای مثال، اگر ارزش ها در E، F مانند: MOV K8 E قرار داده شوند و سپس به صورت MOV K100 D0E، نوشته شوند. D0E به معنی D (0 +8) = D8، K100 D8 است. اگر کاربران مجبور به ذخیره سازی داده ها شوند، آنها می توانند از این روش برای تغییر رجیستر و نگهداری آن استفاده کنند.
79) PLC دلتا دارای چه نوع دستورالعمل کنترل دما می باشند؟
کاربران می توانند PID و یا FTC (کنترل دما فازی) استفاده کنند، پارامترها و استفاده ها متفاوت می باشد، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا به راهنما مراجعه کنید.
80) در صورت فراموش کردن رمز عبورPLC چه کاری باید انجام داد؟
بدین ترتیب عمل کنید: WPLSoft->Communication->Setup PLC program memory-> Back to factory setting سپس رمز برنامه پاک خواهد شد.
81) آیا نرم افزار 20PM و WPLSoft مشابه می باشند؟
ساختار برنامه 20PM شامل برنامه اصلی و برنامه های فرعی و از G-کد پشتیبانی کند، پس نیاز به نرم افزار خاص به نام PMSoft دارد.
82) آیا DVP01PU-H قادر به اجرای تابع interpolation می باشد ؟
01PU از تابع interpolation پشتیبانی نمی کند، اما می تواند سرعت متغیر ، سرعت قطع را اجرا کنید. اگر نیاز به اجرای تابع interpolation دارید ، لطفا SV و EH2 را انتخاب کنید.
83) انواع وقفه از PLC دلتا چه می باشد ؟
وقفه خارجی- به عنوان ورودی سیگنال خارجی، پس از آن وقفه اتفاق می افتد.
زمان وقفه- کاربر می تواند زمان را تنظیم کند.
قطع ارتباطات – از دستور RS برای دریافت برخی کلمه خاص برای ایجاد وقفه استفاده کنید.
قطع شمارشگر – از دستور HSCs برای ایجاد وقفه استفاده کنید.
قطع پالس ، نقطه خروجی و قطع را به عنوان شروع پالس خروجی نمایش دهید.
84) چه تفاوت بین EH2 و EH وجود دارد و آیا می توانند با ماژول فرمت یکسان سازگار شوند؟
EH2 تغییرات زیادی در طراحی سخت افزار انجام می دهد. عملکرد ارتباط بین MPU و ماژول فرمت را بهبود بخشیده و تنها به 1ms نیاز دارد. از آنجا که طراحی سخت افزار متفاوت می باشد،ماژول فرمت نیز متفاوت است.
85) چه نوع PLC دارای خروجی پالس 200KHz می باشد؟
EH(20、32 points)、EH2(20、32、40 points)and SV
86) PLC دلتا چه نوع شبکه ای را پشتیبانی می کند؟
در حال حاضر محصولات دلتا دارای Master DeviceNet، ماژول Slave، gateway، ماژول اترنت، PROFIBUS ماژول ، Canopen ماژول ، , در حال توسعه دیگر محصولات شبکه می باشد.
87) آیا ماژول فرمت چپ می تواند به دیگر مجموعه ای PLC سری نوع Slim متصل شود؟ یا فقط به SV؟
تنها SV تا کنون از ماژول فرمت چپ پشتیبانی کرده است.
88) در حال حاضر چه نوع PLC می تواند سیگنال دیفرانسیل خروجی داشته باشد؟
DVP32EH00M می تواند داشته باشد و DVP-20PM نمی تواند فقط سیگنال دیفرانسیل خروجی داشته باشد بلکه ورودی MPG را به طور مستقیم پشتیبانی می کند.
89) چه نوع PLC از خروجی فاز AB پشتیبانی می کند ؟
EH/SA/SC/SX/20PM
90) محدودیت پهنای باند SC چیست؟
پهنای باند SC pulse output+ counter 130KHZ است، و در V1.2 سیستم عامل و V1.4 خروجی پالس دو محور در یک زمان پشتیبانی می کند. Y10 حداکثر 60K است، و Y11باید کمتر از Y10 و حداکثر 40 Kباشد. بنابراین پهنای باند شمارنده فقط 30K، اما شمارنده سرعت بالا X10 و X11 محدودیت ندارد. شمارنده سرعت بالا می تواند حداکثر 100K و در مجموع تا 130k برسد.
91) کدام ماژول آنالوگ دو قطبی است؟
تنها DVP-10SX
92) چگونه PLC نقاط IO خود را گسترش می دهد؟
ماژول فرمت IO را اضافه کنید. EX / SS می تواند تا 238 نقطه ، SC / SA تا 236 نقطه ، SX تا 230 نقطه، ES تا 256 نقطه، EH / SV تا 512 نقطه را پشتیبانی کند.
93) آیا هر یک از کانال های 20EX هر دو ولتاژ و جریان ورودی را دارا می باشند؟
بله، هر دو ولتاژ و جریان ورودی